Luchtafvoer CV ketel

Xxmushuxx

  • #1
Ik heb van de week mijn nieuwe CV ketel binnen gekregen en nu ga ik deze van het weekend hangen, omdat het toch wel koud word binnen.
Ik wil graag de oude luchtafvoerkanaal gebruiken. Deze is van aluminium (gecombineerd met de mechanise afzuigmechanisme) De oude CV ketel was daar gewoon op aangesloten, dus ik neem aan dat de nieuwe dat ook kan. Nu is het wel zo dat de nieuwe CV een PVC buis heeft als afvoer. Hoe kan ik dit op een juiste manier aansluiten op de aluminium buis.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Die nieuwe ketels heeft waarschijnlijk een PP buis. (geen pvc)
deze kun je gewoon op het aluminium aansluiten. (beide zijn 80mm)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Als deze gekoppeld is op mechanische afvoer dan mag dat niet.
De reden hiervoor.
Jou nieuwe ketel is voorzien van een ventilator.
Als deze meer blaast dan je afvoer afzuigt dan kunnen er op verschillende plaatsen in huis rookgassen binnen komen.
Ook als jou afzuig ventilator uit valt zal dit gebeuren.

De beste oplossing is gewoon een rookgas afvoer pijp uit 1 stuk te trekken.
 

Xxmushuxx

  • #4
Hij is gekoppeld aan de buis die naar buiten leidt, deze komt van de mechanishe afvoer af. Dus hij zit na de mechanishe ventilator.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Ohh ik dacht een gecombineerde dakdoorvoer (80+80+125)
Een HR ketel kun je het beste aansluiten met een dakdoorvoer waardoor de cv ketel ook zijn verbrandingslucht haalt.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Is het wel een HR dakdoorvoer (er vanuitgaande dat de nieuwe ketel HR is)?
 

Xxmushuxx

  • #7
Het is inderdaad een HR ketel, de oude is een VR, die aangesloten is op de alu buis. Het is ook een open ketel maar die heeft geen buis o.i.d. maar deze haalt gewoon zijn lucht uit de ruimte waarin hij hangt.
Ik wil dat bij deze ook gewoon doen.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dit lijkt me van afstand niet te beantwoorden.
De regelgeving wordt steeds kritischer over open toestellen,
afvoer van HR stelt andere eisen dan voor VR ketels. Denk aan condensatie.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Het lijkt me handig merk en type ketel te vermelden, zo blijft het allemaal wat vaag.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #10
Een foto doet wonderen in dit geval
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #11
Zonder de topicstarter af te willen vallen lees ik hier wel een situatie die ik bij een inspectie zou afkeuren.

Een gesloten toestel zonder luchttoevoer dus open geinstalleerd zonder de veiligheden die dit veilig zouden maken, Een VR dakdoorvoer op een HR met alle problemen van dien, Afgezien dat de oude dakdoorvoer waarschijnlijk dunwandig is en dus snel zou doorrotten door de cndensatie van de ketel en dus risico op rookgassen in de woning.

Kortom, goedkoop word duurkoop, installeer het toestel volgens de installatie beschrijving of anders niet.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu