Lucht in nieuwe leidingen en radiator. Geen warmte.

Hoi allen.


Ik heb een T gemaakt in bestaande leidingen om nieuwe (10m) leidingen te maken naar een nieuwe radiator in een kamer ernaast. Deze radiator heeft een automatische ontluchter. En een Thermostaat knop.
Bij het in werking stellen ontluchte deze prima, maar ik merkte dat de leiding naar de nieuwe radiator niet warm werd. Afvoer natuurlijk ook niet
Logischerwijs lijkt het me dat lucht in de afvoer alles tegenhoudt.

Ik heb natuurlijk wel het een en ander geprobeerd, maar wat is nou DE truuc om zo'n situatie meteen goed te starten?

Bedankt!
 
alle overige radiatoren dicht en dan alleen de radiator die niet warm word open laten, dan thermostaat vragend zetten en dan zien of de radiator wel mee doet.
Voetventiel staat wel open?
Tevens is het zo dat als er een radiator bij geplaatst word het systeem waterzeidig opnieuw ingeregeld dient te worden.
 
Ligt die buis met het juiste afschot. Water loopt in principe niet omhoog.
De ontluchter van de nieuwe radiator zou hoger moeten liggen.
Dan kan je zonder de pomp aan ontluchten.
Afschot verkeerd moet de pomp het vermogen hebben omdat water door te drukken.
 
Ok de andere radiatoren dicht deed het hem. Er kwam een hoop lucht uit de ontluchter, de radiator werd mooi overal warm. en de afvoer werd ook goed terug warm.
De andere radiatoren had ik eerder juist open gezet. Uit gewoonte denk ik.

De buizen lopen niet ideaal nee. Het is 10m buis waarvan 7 meter in U-vorm in een soort kruipruimte.
Door muur. van vloer naar hoofdhoogte, kamerlengte recht, en weer naar beneden door andere muur naar radiator.
Dat was helaas de enige manier om daar te komen.

Radiator hangt wel netjes iets omhoog aan de ontluchtingskant.

Maar goed, het is opgelost. En deze truc vergeet ik niet weer.

Inregelen gaan we doen. Ik moet nog 2 nieuwe radiatoren aansluiten aan bestaande leidingen.
Daarna gaan we overal Delta T meten en inregelen.

Bedankt!
 
. Water loopt in principe niet omhoog.
In een cv installatie wel.
Warm water stijgt op en er is een pomp opgenomen in het systeem.
Lucht kan blijven hangen op het hoogste punt van een leiding en dan niet in een radiator terecht komen.
 