Lucht cv ketel

Goedenavond,

Ik heb een jaar geleden mijn cv geheel leeg moeten laten lopen wegens aanbrengen heimeier thermostaatknoppen. Ik heb de cv weer opnieuw gevuld en de boel ontlucht. Er komt geen lucht meer de radiatoren als ik het onluxhtingskraantje opendraai. Wel moet ik eens in de 3 maanden de ketel (intergas 30/36 hr) ontluchten omdat deze dan volloopt met lucht waardoor de ketel niet werkt en dus de radiatoren niet warm worden. Ik ontlucht de ketel en alla werkt weer (druk verlaagd met 0,1). Ik heb tussentijds geen druk verlies.

Is dit nog steeds lucht wat uit het hervullen van de cv komt? Hoelang duurt het gemiddeld voordat vers water 'dood' is geslagen?
 
Vers water is zo goed als dood als je de boel een keer goed opstookt, boven de 70 graden is bijna alle lucht eruit.
Dit zie je ook als je water kookt, ergens rond die temperatuur ontstaan kleine luchtbellen.
Maar zoveel lucht zit er niet in water, dat kan hier het probleem niet meer zijn denk ik.

Een automatische ontluchter is niet heel lastig te plaatsen. Als de ketel het hoogste punt is hoeft het water er niet eens uit, wel de druk eraf.
 
Ketel staat beneden in de bijkeuken, anders had ik een automatische ontluchter al geplaatst. Maar misschien moet ik dat toch maar doen

Al snap ik dan niet waar die lucht vandaan komt, aangezien de druk niet veranderd, heb ik geen lekkage lijkt me.
 