Omdat de gehele beneden verdieping voorzien is van vloer verwarming wil ik de ketel instellen op een lagere temperatuur (55 graden aanvoer max).
Ik zou graag weten of ik op de juiste weg zit met het omrekenen van de benodigde radiator capaciteit.
Voorbeeld: mijn slaapkamer heeft een inhoud van ~31m³. Volgens de 75/65/20 norm zou ik als vuistregel (ook gezien de isolatie waarde van de woning) moeten aanhouden: 60 watt per kuub. Het benodigde vermogen zou dan zijn: 60 x 31 = 1860 WATT. Wanneer ik wil stoken op 55/45 dan kan ik middels een EN 442 tabel een omrekenfactor bepalen.
Klopt het dat ik in dit geval uit kom op factor: 1,78 ? Ik neem dan 18 graden als gewenste omgeving temperatuur.
De nieuwe radiator moet dan een vermogen moeten hebben van 1860 x 1,78 = 3310 WATT.
Klopt deze aanname ?
Ik zou graag weten of ik op de juiste weg zit met het omrekenen van de benodigde radiator capaciteit.
Voorbeeld: mijn slaapkamer heeft een inhoud van ~31m³. Volgens de 75/65/20 norm zou ik als vuistregel (ook gezien de isolatie waarde van de woning) moeten aanhouden: 60 watt per kuub. Het benodigde vermogen zou dan zijn: 60 x 31 = 1860 WATT. Wanneer ik wil stoken op 55/45 dan kan ik middels een EN 442 tabel een omrekenfactor bepalen.
Klopt het dat ik in dit geval uit kom op factor: 1,78 ? Ik neem dan 18 graden als gewenste omgeving temperatuur.
De nieuwe radiator moet dan een vermogen moeten hebben van 1860 x 1,78 = 3310 WATT.
Klopt deze aanname ?