Load op nehoba vloer

Hallo,
Mijn huis heeft een Nehoba-vloer op de eerste verdieping (niet op de begane grond). Tijdens de renovatie heb ik mijn bouwbedrijf gevraagd om een kleine afscheider + zitje in de badkamer te bouwen, en dat hebben ze gedaan met behulp van cellenbetonblokken. Denkt u dat dit een probleem is met betrekking tot het laden van de Nehoba-vloer? Sorry voor mijn Nederlands, ik heb een vertaler gebruikt. Bedankt!

A9406216-4805-4EC1-9B6B-65E8ED49A559.jpeg
 
Vooropgesteld dat ik geen constructeur of bouwkundige ben, zou ik me niet direct zorgen maken. Wij hebben ook een nehobo-vloer (12,5cm) en op de bouwtekeningen is de nuttige belasting per vierkante meter gespecificeerd, indien aanwezig kun je het beste deze raadplegen.

In ons geval is dit tweehonderd kilogram per vierkante meter (200 kg/m2). Ik heb geprobeerd om op basis van de foto een schattig te maken, maar denk dat je hiervoor toch beter even navraag kan doen bij de aannemer of deze zelf even na rekenen.

Ondanks dat er op de bouwtekeningen een nuttige belasting per vierkante meter staat aangegeven, is het ook nog interresant of de stalen "liggers" in de vloer haaks of parrallel lopen aan hetgeen geplaats is en of deze bijvoorbeeld dicht tegen een dragende muur zit op de begane grond.
 