Hoihoi.
Ik kom veel verschillende informatie tegen.
Dus of het loopt niet zo nauw. Of iemand heeft het fout.
De mijn kluswijzer site zegt 12L per KW.
De andere zegt 7 liter per m2 plaatradiator.
Econo zegt 8,8 liter per KW.
Mij lijkt 12L iig veel te veel.
De andere komen wel enigzins overeen.
Ik kom iig met 25kw aan 220liter. En met 18,6m2 plaatradiator en de buizen op 160 liter.
Beide lijkt me een 18L vat op 1 bar genoeg.
Met de cv 5 meter onder de hoogste radiator.
volgens deze berekening komt dat ook aardig overeen. https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/calculationtools/ins.vls.flexcon-calculation-page_1.pdf
Klopt dit?
Ik kom veel verschillende informatie tegen.
Dus of het loopt niet zo nauw. Of iemand heeft het fout.
De mijn kluswijzer site zegt 12L per KW.
De andere zegt 7 liter per m2 plaatradiator.
Econo zegt 8,8 liter per KW.
Mij lijkt 12L iig veel te veel.
De andere komen wel enigzins overeen.
Ik kom iig met 25kw aan 220liter. En met 18,6m2 plaatradiator en de buizen op 160 liter.
Beide lijkt me een 18L vat op 1 bar genoeg.
Met de cv 5 meter onder de hoogste radiator.
volgens deze berekening komt dat ook aardig overeen. https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/calculationtools/ins.vls.flexcon-calculation-page_1.pdf
Klopt dit?