Lekkende Intergas Xtreme 36: 20 liter "condens" per uur..

Lek Intergas Xtreme 36

  • #1
Deze Intergas Xtrem 36 CV ketel van 1,5 jaar oud verwarmd ook het tapwater.
Hij is geinstalleerd door Intergas dealer. Deze week ontdekte ik dat uit de geribbelde condensafvoerslang dag en nacht ruim 20 liter drinkwater per uur blijkt te stromen! 190 m3/jaar. Ook als de CV ketel niets verwarmd lekt dit water weg.
Als ik de hoofdkraan van het water af sluit stopt deze lekkage direct.
Volgens mij stroomt er dus drinkwater uit de condensafvoer en is er iets mis in de CV ketel.(Het lekwater smaakt ook prima).
Heeft iemand dit al eens gehad en wat was de oorzaak?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ik denk dat wat jij de condensafvoer noemt, een combinatie is van de (werkelijke) afvoer van condenswater (dus datgene wat in de afvoerpijp voor verbrandingsgassen condenseert) en van de inlaatcombinatie van het warme water. In dat geval zou het kunnen zijn dat het overdrukventiel van de inlaatcombinatie niet goed afsluit.

Maar lijkt het je niet een goed idee als je voor deze garantiekwestie gewoon de betreffende installateur raadpleegt?
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #3
Bedankt voor je reactie Kees. (Ik heb de betreffende installateur al gebeld maar wil graag zelf ook een beetje weten wat het zou kunnen zijn en of meer mensen hiervan last hebben)
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #4
Uit het gootje van de inlaatcombinatie komt geen water. Het komt alleen uit de zwarte geribbelde slang die uit de ketel komt en dat is volgens mij de condensafvoer. (Op de foto heb ik die slang even uit de afvoerpijp getild om de lekkagestraaltje te laten zien.)
20200930_144025.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Als dit uit de ketel komt terwijl deze koud is, dan is dat niet goed.
De warmtewisselaar is dan zeer waarschijnlijk lek vanuit het warm water gedeelte.
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #6
Bedankt voor je reactie Ronny! Het klinkt me logisch in de oren dat er iets lekt bij de warmtewisselaar.
 

Freekcv

  • #7
Ik vermoed eerder een lekkage in de rookgas koker.
 

Ceeshobby

  • #8
Als er zoveel water weg lekt zou je de ketel ook bij moeten vullen.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #9
De Intergas xtreme heeft een tweede warmtewisselaar in de rookgasafvoer. Deze warmt het tapwater extra op. Als deze wisselaar lek is, lekt er tapwater weg en blijft het cv circuit gewoon op druk.
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #10
Monteur is geweest. Volgens monteur interne lekkage van de ketel. Nu doet CV het helemaal niet meer. Bovendien lekt CV nu uit alle hoeken en gaten. Vloer kletsnat. Vanmiddag komt Intergas zelf langs.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Je weet dat je altijd de hoofdkraan in huis dicht kunt zetten ter beëindiging van het waterballet? :wink:
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #12
Paar uur later al prima en snel opgelost door eigen monteur van Intergas.
Het was een hele operatie waarvoor zelfs de warmtewisselaar gedemonteerd moest worden.
Door het plastic rookkanaal achter de warmtewisselaar loopt een slang die erg lijkt op een douche slang zal ik maar zeggen. In deze slang wordt het tapwater nog extra verwarmd door de rookgassen. Deze slang bleek te lekken en was vanmorgen dus erg gaan lekken met waterballet tot gevolg. (Deze slang beweegt misschien door waterdrukstootjes, die ontstaan bij open en sluiten van kranen en/of was al beschadigd in de fabriek) Het huis is weer warm en we hebben weer heet water!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Lek Intergas Xtreme 36

  • #13
(Freekcv had het dus helemaal goed)
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #14
En petje af voor Mn22 die het ook helemaal goed had!!
 

Klusserzoveel

  • #15
Even voor de liefhebber: Ik heb op dit moment precies dezelfde ketel (Intergas Xtreme 36, 2018) en precies dezelfde klachten. Mijn waterverbruik was de afgelopen jaren zo hoog dat ik in de kruipruimte heb gekeken of er niet ergens iets mis was met bijvoorbeeld de buitenkraan, maar ik kon niets vinden. Nu blijkt dus dat ik hetzelfde probleem heb en op korte termijn komt de installateur van Intergas.

Ik plaats dit voor de mede-eigenaren van een Extreme 36 Intergas omdat het goed is om te weten dat dit dus meer voorkomt dit type ketel.
 

Lek Intergas Xtreme 36

  • #16
Dezelfde Intergas Xtreme 36 ketel uit 2019 waar september 2020 de rookgasafvoer al was vernieuwd omdat de "douche slang"in de rookgas warmtewisselaar lekte, bleek vandaag 17 maart 2022 weer water te lekken. Dus na ongeveer 1,5 jaar lijkt die slang te bezwijken (bij ons).
(Foutcode F016 verscheen gisteren en die was niet op te lossen met resetten en de ketel begon wat water te lekken.. )
Resultaat was koud water en geen verwarming. Intergas stond binnen een uur voor de deur! Super service!
De monteur heeft de rookgas warmtewisselaar opnieuw vervangen en nu ook een waterslagdemper in de heetwaterleiding gezet. Daardoor worden schokken in de heetwaterleiding gedempt als je de heetwaterkraan snel sluit. Hierdoor komen er hopelijk ook geen schokken meer in de "doucheslag"van de rookgaswarmtewisselaar. Hopelijk is het probleem nu definitief verholpen (en ik neem voorlopig aan dat het weer garantie is omdat de rookgas warmtewisselaar pas 1,5 jaar terug is vervangen en toch veel langer mee zou moeten gaan).
Hopelijk heeft iemand iets aan deze informatie.

Demper.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Ik hoop ook dat ze de ketels op dat punt inmiddels verbeterd hebben.
 

Resta

  • #18
Een waterslag demper op de heetwater leidingen mag toch niet ivm legionella?

Heb deze cv ketel nu ook net hangen, vraag van me af hoe dit probleem te voorkomen is anders
 

Brram

  • #19
Wij hebben ook een intergas extreme 36, vandaag heeft de monteur hetzelfde probleem geconstateerd. Dit heeft waarschijnlijk vrij veel water gekost. We hadden dit niet door, omdat we dachten dat de stijging van de waterrekening voornamelijk kwam door de nieuwe tuin(sproeiers etc) en gezinsuitbreiding.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu