Beste mensen,

Ik heb een vraag en hoop dat jullie mij daar bij kunnen helpen. Op dit moment ben ik een overkapping aan het maken van 3 bij 6. de 6 meter bestaat uit twee balken. nu wil ik deze met elkaar verbinden. dit zou kunnen met een rechte liplas of een schuin. schuin lijkt voor mij al niet gevorde lastig. is het ook mogelijk om rechte liplas te gebruiken met onder het las punt een staander? het gaat om balken van 15 bij 15.
 
Als er een staander onder komt, maakt de verbinding weinig uit. Een rechte liplas is dus uitstekend.
 
Als de staander recht in het midden (dus onder de naad van de twee balken komt) kunnen de twee balken in het midden gaan doorhangen.

Maak je een liplas waarbij de liplas een cm of 45-50 uit het midden komt krijg je geen of in ieder geval veel minder neiging tot hefboomwerking en doorhangen van de balken.
 
Positie las: tussen de 1/6 tot 1/5 L vanuit het steunpunt. Rechte liplassen horen daar niet thuiz, wel een schuine liplas.
L is de afstand tussen de ondersteuningen
 