Lichtpunt omzetten naar stopcontact

Situatie op dit moment:
1 Lichtpunt bij de bergingsdeur is aangesloten op 1 schakelaar (10A 250v max) zoals in het onderstaande plaatje is weergeven;
2987_WCDopschakelaaraansluiten01_1.jpg


Nul en aardedraad zijn beide 2,5mm.
De schakeldraad van 1,5mm, loopt niet rechtstreeks naar het lichtpunt, maar gaat samen met de fasedraad terug naar de lasdoos en vanuit daar zonder onderbreking door naar het lichtpunt.

Ik wil van dit lichtpunt een stopcontact maken.
Het stopcontact gaat urenlang belast worden met 10A 2,3kw.

Het stopcontact hoeft van mij niet per se geschakeld te worden. Nou dacht ik aan 2 opties:

Optie1:
Wandcontactdoos aansluiten op de huidige draden, dus met de zwarte schakeldraad als fase. Kan dit kwaad aangezien de schakelaar dan tegen zijn limiet belast wordt 10A 2,3kw.
Dus zo:
2987_WCDopschakelaaraansluiten01_1.jpg


Optie 2:
Schakelaar ertussenuit halen waardoor stopcontact rechtstreeks met 3 draden wordt gevoed vanuit de lasdoos. Ik zou dus 3 nieuwe 2,5mm vd draden fase, nul en aarde willen trekken vanuit de lasdoos naar het stopcontact.
Echter loop ik tegen het probleem aan dat de huidige draden totaal vast zitten en helemaal geen beweging in krijg.

Mag ik dan alsnog de zwarte schakeldraad als fasedraad gebruiken en dan in de lasdoos doorknippen en aansluiten op de klem waar de andere bruine fasedraden op zitten? Dat ziet er dan zo uit:
2987_WCDopschakelaaraansluiten01_1.jpg


Optie 3:
Net zoals in optie 2, de schakeldraad in de lasdoos doorknippen/onderbreken. maar dan de zwarte schakeldraad als aardedraad gebruiken en alle draden opnieuw fysiek bekleuren met isolatietape in de juiste kleuen. Dan heb ik zowel de fase als de nuldraad in 2,5mm dikte en de aardedraad in 1,5mm dikte. Het gaat om 3 meter afstand tussen de lasdoos en het stopcontact.
 
Gebruik geen schakeldraad als fase of aarde, ook niet dmv omkleuren.

Optie 4: Trek een nuldraad en een aarde draad vanuit de lasdoos naar de schakelaar, en plaats hier een combi opbouw WCD met schakelaar.
 
Mag optie 1 dan ook niet? Het stopcontact blijft dan geschakeld en is de zwarte schakeldraad nog functioneel.

Helaas valt optie 4 weg, de schakelaar zit op een ongunstige locatie. Het lichtpunt wel.

Ik heb meerdere malen geprobeerd van beide kanten de draden los te krijgen maar er zit geen beweging in tussen de.lasdoos en het lichtpunt. Dan kon ik mooi 3 nieuwe 2,5mm draden trekken in de juiste kleuren...
 
Het zou idd ook een 42V systeem kunnen zijn. Dat zal TS dan eerst moeten controleren met een multimeter.
 
De ruimte is een inpandige berging, gelegen in het huis. Onderdeel van een groep in de meterkast aangesloten op een ABB 16a automaat.
 
20251211_001439.jpg

Lasdoos ziet er zo uit.
Nuldraad + aarde + schakeldraad richting lichtpunt zit geen beweging in. Ook niet aan de lichtpunt zijde.
 
Het zijn allemaal losse vd draden in een buis. Ik vermoed dat ze ergens in een bocht gekneld zitten, er zit gewoon geen beweging in..
 
Eerst beginnen met alle draden in de centraaldoos uit elkaar te halen en uit hun lasklemmen (wel zonder spanning natuurlijk) en dan eens opnieuw proberen. Ook van beide kanten proberen, dus van centraaldoos naar schakelaar en vice versa. Wat je ook al kunt doen is een blauwe (nieuwe)draad stevig aan de zwarte maken dan toch even flink trekken, heen en weer, hopelijk komen ze los en kun je zo direct de blauwe draad meetrekken.
(En als het echt niet lukt met 1 draad, dan flink sjorren aan allemaal)
 
Zit er niet nog ergens een centraaldoos?

Als het in flex zit wordt het sowieso lastig, en als het niet wil dan geen andere draden er proberen in te trekken je bent verder van huis voordat je het in de gaten hebt.

Kun je niet onder het huis komen en via de kruipruimte een kabel vanuit de meterkast naar de garage brengen en een opbouw stopcontact plaatsen. Dan heb je iets waar je ook een stukgereedschap in kan prikken
 
Bedankt voor het meedenken allemaal.

Ik heb het wederom geprobeerd, zit toch echt geen beweging in de draden. Tevens in de ruimte ernaast de centraaldoos open gehaald om te uit te sluiten dat de bedrading niet eerst daar langsgaan.

Ik trek en duw zo hard aan de draden dat ik ze bijna beschadig. Ik laat het dan ook hierbij wat betreft het lichtpunt omzetten naar een stopcontact.

Inderdaad wat Sander aangeeft, laatste optie, (ymvk) 3x2,5mm vanuit de meterkast de kruipruimte in en dan in totaal zo een 12 meter verderop omhoog boren voor een opbouw stopcontact.
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan