Situatie op dit moment:
1 Lichtpunt bij de bergingsdeur is aangesloten op 1 schakelaar (10A 250v max) zoals in het onderstaande plaatje is weergeven;
Nul en aardedraad zijn beide 2,5mm.
De schakeldraad van 1,5mm, loopt niet rechtstreeks naar het lichtpunt, maar gaat samen met de fasedraad terug naar de lasdoos en vanuit daar zonder onderbreking door naar het lichtpunt.
Ik wil van dit lichtpunt een stopcontact maken.
Het stopcontact gaat urenlang belast worden met 10A 2,3kw.
Het stopcontact hoeft van mij niet per se geschakeld te worden. Nou dacht ik aan 2 opties:
Optie1:
Wandcontactdoos aansluiten op de huidige draden, dus met de zwarte schakeldraad als fase. Kan dit kwaad aangezien de schakelaar dan tegen zijn limiet belast wordt 10A 2,3kw.
Dus zo:
Optie 2:
Schakelaar ertussenuit halen waardoor stopcontact rechtstreeks met 3 draden wordt gevoed vanuit de lasdoos. Ik zou dus 3 nieuwe 2,5mm vd draden fase, nul en aarde willen trekken vanuit de lasdoos naar het stopcontact.
Echter loop ik tegen het probleem aan dat de huidige draden totaal vast zitten en helemaal geen beweging in krijg.
Mag ik dan alsnog de zwarte schakeldraad als fasedraad gebruiken en dan in de lasdoos doorknippen en aansluiten op de klem waar de andere bruine fasedraden op zitten? Dat ziet er dan zo uit:
Optie 3:
Net zoals in optie 2, de schakeldraad in de lasdoos doorknippen/onderbreken. maar dan de zwarte schakeldraad als aardedraad gebruiken en alle draden opnieuw fysiek bekleuren met isolatietape in de juiste kleuen. Dan heb ik zowel de fase als de nuldraad in 2,5mm dikte en de aardedraad in 1,5mm dikte. Het gaat om 3 meter afstand tussen de lasdoos en het stopcontact.
1 Lichtpunt bij de bergingsdeur is aangesloten op 1 schakelaar (10A 250v max) zoals in het onderstaande plaatje is weergeven;
Nul en aardedraad zijn beide 2,5mm.
De schakeldraad van 1,5mm, loopt niet rechtstreeks naar het lichtpunt, maar gaat samen met de fasedraad terug naar de lasdoos en vanuit daar zonder onderbreking door naar het lichtpunt.
Ik wil van dit lichtpunt een stopcontact maken.
Het stopcontact gaat urenlang belast worden met 10A 2,3kw.
Het stopcontact hoeft van mij niet per se geschakeld te worden. Nou dacht ik aan 2 opties:
Optie1:
Wandcontactdoos aansluiten op de huidige draden, dus met de zwarte schakeldraad als fase. Kan dit kwaad aangezien de schakelaar dan tegen zijn limiet belast wordt 10A 2,3kw.
Dus zo:
Optie 2:
Schakelaar ertussenuit halen waardoor stopcontact rechtstreeks met 3 draden wordt gevoed vanuit de lasdoos. Ik zou dus 3 nieuwe 2,5mm vd draden fase, nul en aarde willen trekken vanuit de lasdoos naar het stopcontact.
Echter loop ik tegen het probleem aan dat de huidige draden totaal vast zitten en helemaal geen beweging in krijg.
Mag ik dan alsnog de zwarte schakeldraad als fasedraad gebruiken en dan in de lasdoos doorknippen en aansluiten op de klem waar de andere bruine fasedraden op zitten? Dat ziet er dan zo uit:
Optie 3:
Net zoals in optie 2, de schakeldraad in de lasdoos doorknippen/onderbreken. maar dan de zwarte schakeldraad als aardedraad gebruiken en alle draden opnieuw fysiek bekleuren met isolatietape in de juiste kleuen. Dan heb ik zowel de fase als de nuldraad in 2,5mm dikte en de aardedraad in 1,5mm dikte. Het gaat om 3 meter afstand tussen de lasdoos en het stopcontact.