Licht geactiveerd relais

Hallo,

Ik ben geïnteresseerd in een relais die aan schakelt als het licht wordt. Meestal gebeurt het omgekeerde en schakelt het relais aan als het donker wordt.
In mijn off-grid zonne-energie systeem wil ik de elektrische boiler op laten warmen als er voldoende zon is. Verdwijnt de zon dan moet ie weer uit...
Bestaat dat of kun je het bestaande relais ook 'omgekeerd' gebruiken?

Alvast dank!

Groet
 
Ben je niet beter af met een stroomrelais, waarmee je de levering van de zonnepanelen meet?

De aanwezigheid van daglicht is geen garantie dat de zonnepanelen ook noemenswaardig leveren. Een daglichtsensor goed afstellen zodat hij doet wat jij wilt lijkt me lastig. Terwijl je met een stroomrelais wel precies kunt wat jij wilt: de boiler opwarmen als er zonneenergie wordt opgewekt?
 
Ah dat klinkt inderdaad beter! Maar hoe kom ik aan de info over de hoeveelheid stroom die geleverd wordt? Mijn systeem is eigenlijk semi off-grid: zowel zonnepanelen als het net leveren stroom. De uitvoer van de omvormer kan dus een mengeling zijn... Zie jij daar nog mogelijkheden?
 
Ik zie eerlijk gezegd niet helemaal voor me hoe je energie vanuit het net levert via een omvormer. Die omvormer is dan eigenlijk gewoon een acculader?

Kun je wat meer info geven over de gebruikte apparatuur? Dat maakt het wellicht makkelijker om oplossingen te bedenken.
 
Het systeem gebruik ik in Frankrijk. Het is een zogenaamd hybride systeem waar je zonnepanelen, een accu en het net op kan aansluiten. Als uitvoer wordt maximaal 3200W geleverd die kan bestaan uit een mengeling van zonnepanelen, accu en net. De zonnepanelen krijgen voorrang. Hieraan is een aparte stoppenkast gekoppeld met verschillende groepen, waarvan 1 voor de boiler. Het levert niet terug aan het net. Dit systeem levert dus 3200W, maar daar kun je niet aan meten waar het uit is samengesteld. Op het display staat dit wel....
Dit ie em (in het Frans, maar met google translate...):
 
Zou ik het principe van het licht geactiveerde relais misschien met een ander gekoppeld relais om kunnen draaien? Iemand een slim idee?
 
Dat kan wel (relais met wisselcontact, spoelspanning 230 VAC), maar daarvoor moet je ook weer een geschikt kastje maken (of aanpassen) om de schakeling in te bouwen. De spullen in die kast moeten vanzelfsprekend goed geïsoleerd zijn en de toe- en afvoerkabels van trekontlasting voorzien. Misschien zijn er ook kant-en-klare kastjes met relais te koop.

Je zou ook kunnen zoeken naar schemerschelaar met wisselcontact. Zijn wel duurder dan de veel voorkomende schemerschakelaars met maakcontact, maar ze zijn er wel. Ze lijken meestal bedoeld voor montage in een groepenkast, met aparte sensor. Ik heb de resultaten echter niet heel nauwkeurig bekeken, misschien zit er ook wel een ander model bij dat aan je wensen voldoet.
 
Hele goeie tip, die wisselschakelaar; bedankt! Ik heb er één gevonden die volgens mij ok is. Probleem is dat het bereik van de schemerschakelaars vaak erg beperkt is (bv van 1 tot 100 lx). Voor mijn situatie is er één nodig die pas reageert als het al behoorlijk licht is. Ik zag een schakelaar met een bereik tot 50.000 lx. Heb jij daar een idee bij?
 
Nee, daar heb ik geen idee bij. Je zou de sensor misschien kunnen 'verduisteren' met een of andere donkere folie. Probleem dat je dan misschien wel hebt is dat de sensor dan niet wil uitschakelen (dus als het donker wordt). En dat je dat dan eigenlijk pas kunt ervaren als je het ding al gekocht hebt.

Anders zou je toch moeten gaan voor een sensor met alleen een maakcontact plus een relais in een geschikt kastje. Of een zgn. magneetschakelaar (met spoel 230VAC) onderbrengen in de 'stoppenkast' (net als die sensoren met wisselcontact en losse sensor). Daar is namelijk wel sprake van dubbele isolatie. En een magneetschakelaar heeft vaak ook een wisselcontact (wel op letten of dat inderdaad zo is).
 
Bedankt voor het meedenken. Nader onderzoek van het datablad heeft me inmiddels geleerd dat de schakelaar specifiek gemaakt is om onderscheid te maken tussen bewolkt en zonnig. Vandaar die 50.000 lx. Top dus, precies wat ik zoek.
Groet
 
"BATTERIES (DC)
Tension de batterie24V
Tension de charge « Float »27VDC
Protection contre les surcharges33VDC"
Waarschijnlijk is er met deze voltage's wel iets te maken, dat de boiler pas gaat opwarmen als de accu vol is.
Ik ken het systeem verder niet, (en mijn Frans is slecht) maar ik gok dat de accu's alleen door de zonnepanelen geladen worden en dat als de accu leeg is de omvormer overgaat op netstroom.
Schakel je dit op zon, dan (weer een gok) trekt de boiler de accu sneller leeg dan de panelen het aanvullen en gaat de boiler alsnog deels netstroom gebruiken.

Worden dit soort systemen in Frankrijk vaker gebruikt? Dan is er vast iemand op een Frans forum, die hier al de perfecte oplossing voor heeft.
 