Lengte Ymvk kabel

Erg blij dit te lezen :-). Het is inderdaad een kabel direkt van groep naar werkschakelaar. Even kijken hoe ik het beste kan omlabelen maar maakt dan toch niet uit of ik grijs of zwart omlabel? Met omhusel bedoel je gewoon een onhulsel wat je met de juiste kleur er overheen schuif?

Bedankt voor alle hulp. Wordt zeer gewaardeerd.
 
Waar staat in de NEN dat het voor een dedicated kabel wel mag?

"NEN1010:2020 514.3.4 De aanduiding in van aders in kabels met 2t/m 5 aders moet voldoen aan bijlage 51.C. De fase aders moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin, zwart of grijs, de nulleiding met de kleur blauw en..."

Ik lees graag de uitzondering.

ps. krimpkous is prima, isolatietape ook
pps. op de verpakking (foto post 9) staan de kleuren: bruin, grijs, blauw en geel/groen. (de verpakking klopt niet en de website blijkbaar ook niet)
 
Dus de zwarte draad over de gehele lengte die gestript is voorzien van blauwe isolatie tape is een goede optie begrijp ik. Nooit met een krimpkous gewerkt en zou ik eerst mee moeten oefenen.

Ik ga de draad niet meer weghalen maar wil het netjes oplossen.
 
Krimpkous werkt eenvoudig, kan simpelweg met een aansteker, ik gebruik meestal een heteluchtpistool.

ps. ik zoe de grijze omkleuren, zwart is de standaard kleur voor schakeldraad en als je die ooit nog gaat gebruiken is de kans groot dat het als schakeldraad wordt.
 
En een krimpkous werkt dus ook over zo'n dunne enkele koperdraad waarvan de kern maar 2.5mm is?
De isolatie niet van de koperdraad afhalen.
Het grijze (of zwarte) blijft er gewoon opzitten. Daaroverheen gaat krimpkous of tape om de kleur te veranderen.
Krimpkous hoeft er dan ook niet perfect omheen te zitten, er mag best nog een stukje grijs te zien zijn. (zou zelfs mijn voorkeur hebben, want dan is het duidelijk dat het een omkleuring is)
 
Ik denk dat mijn voorkeur dan toch is om stukje blauwe isolatie tape te gebruiken die ik er omheen wikkel. Dat aan beide kanten. Bij die 2.5mm koperdraad laat ik uiteraard de huidige kleur er op zitten.

Begrijp ik het goed dat bij een blauwe krimpkous ik dan een kous moet kopen van 2x de dikte hele draad (koper + isolatie)?
 
Bij 2.5mm draad moet ik volgens het Internet een krimpkous kopen van 4mm. Die zal na verwarming krimpen tot 2mm en dan strak om de bestaande isolatie zitten. Moet lukken lijkt mij. Ik ga het vandaag bestellen.
 
Het is allemaal gelukt mannen. Bedankt voor alle hulp. Het is gelukt met een krimpkous. Die zwarte draad wordt helemaal niet gebruikt. Om te voorkomen dat er in het linker ondergat vocht zou kunnen komen tijdelijk de wartel aangesloten met een rest kabel. Daar zal de airo man zijn airco op aansluiten.

Bij die ABB zitten aan de bovenkant inkepingen, daar blijft natuurlijk water in staan. Heb die losse dopje die bij de werkschakelaar geleverd worden er los opgedraaid zodat er minder water in blijft staan.

Volgende week nog even netjes aansluiten in meterkast.



20260823_162011.jpg

20260823_161819.jpg
 
Is dat inderdaad de bedoeling, een gaatje onderin boren tegen condensvocht?
Gaatje van 4mm en dan in de laagste bodemplaat, bijv net onder laagste schroefgat?
 
Condensvorming is wat anders dan jouw "vocht", dit wordt veroorzaakt door het fenomeen van luchtdruk- en temperatuurverschillen en kan dus eigenlijk altijd optreden. Dus boor nou maar dat gaatje ;)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan