Na een lekkage van een gescheurde wandtegel is van alles volledig hersteld in de badkamer, zoals de kitnaden en de tegels. Drie wandtegels bleven volgens metingen echter vochtig en begonnen steeds meer te verkleuren. Ik vertrouwde het niet helemaal. De wand bestaat uit een Fermacell-plaat, isolatiewol en daarna weer een Fermacell-plaat, met houten regels ertussen. Ik heb bij de plint (aan de andere kant van de tegelwand) een controle-gat geboord en de spouw bleek inderdaad zeer vochtig te zijn. Er was ook al een beetje schimmelvorming, gelukkig niet op de houten regels. Uiteindelijk heb ik nog een gat gemaakt en daar een kachel op gezet, nadat ik uiteraard de schimmel had verwijderd. De kachel heeft de wand aan de achterkant goed drooggeblazen. Alleen de Fermacell-plaat waar de badkamertegels tegenaan zitten is nog behoorlijk vochtig (lokaal bij drie tegels). Deze plek is door de spouwruimte lastiger te bereiken met de kachel. Hoeveel droogtijd moet ik dit geven? En is het normaal dat in zo’n geïsoleerde spouwmuur alles vochtig blijft en niet droogt? Alvast bedankt. Uiteraard hoop ik d.m.v. de gaten wat ventilatie te creëren. Wat kan ik nu het beste doen (afwachten en controleren)? Er is uiteraard nog een beetje twijfel of het wel echt is opgelost. De (gescheurde) tegel die vervangen is is witter (dus het kleurverschil daar is normaal). Maar rondom de witte tegel zijn die tegels donkerder dan de rest geworden. De schimmel kon ik vrij snel verwijderen, bij het andere gat zat gelukkig niet veel. De drain is volledig opnieuw afgekit ( deze was overigens niet lek) met speciale epoxy. En de tegels zijn ook echt opnieuw afgekit.