Lekkage spoelkast

mjavdveen

  • #1
Beste allen,

We hebben af en toe een soort van lekkage in de spoelkast wanneer we iets grotere hoeveelheden water weggooien in de spoelbak, dit spoelt over bij een hogere geplaatste "afvoerbuis" in de spoelkast. Het sputtert er dan op een gegeven moment met grote hoeveelheden over. Het betreft een tuitje wat naast de boiler is geplaatst in de bijlage.

Ik kan geen verstopping lokaliseren in het sifon / afvoerbuis zelf. Enig idee iemand?


Screenshot_20210504-192657_Samsung Internet.jpg
 

Lampje45

  • #2
Het hoeft geen echte verstopping te zijn, maar een wat verminderde doorstroming in samenwerking met een (te) grote hoeveelheid af te voeren water, kan het niveau in de afvoer van de inlaatcombinatie doen stijgen en eventueel overlopen.
Je zou de inlaatcombinatie wat hoger kunnen zetten en de bijbehorende afvoer wat verlengen, zodat dit probleem onder normale omstandigheden niet meer voor komt.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Zal toch ergens een beginnende verstopping zijn.
Plaats anders eens een foto van je eigen situatie.
 

mjavdveen

  • #4
20210506_012544.jpg
 

mjavdveen

  • #5
Dit is een foto van de aansluiting...ik kan evt kijken of er verderop een verstopping zit...maar leek er niet op in ieder geval....
 

Lampje45

  • #6
Als eerste valt me op dat de afvoer van het inlaatventiel wel erg laag zit t.o.v. de hoogte van de sifon. En is ook niet voorzien van een stankafsluiter
En er twee 90 graden bochten in zitten die niet nodig zijn. Door herpositioneren van de sifondelen kunnen die er uit. Het is allemaal even te krap gedimensioneerd.
 

mjavdveen

  • #7
Zou je kunnen laten zien wat een goede aansluiting zou zijn, middels een tekening of foto? Is een panamasifon gunstiger voor het geheel of juist niet?
 

ABCDE

  • #8
afvoer.jpg


Inlaatcombinatie hoger monteren
Twee 90 graden bochten verwijderen
Draaipunten sifon gebruiken om weer boven afvoer uit te komen
Aansluitstuk voor boiler afvoer verticaal zetten
Afvoerslang van inlaatcombinatie fixeren met een hals er in.

Hoe ver gaat je 40mm afvoer door...? Wanneer wordt het 50mm? 75?
 

Elbertm

  • #9
Dit hierboven vindt ik een mooie oplossing. Ik heb thuis exact hetzelfde probleem. Als ik het water langzasm weg laat lopen gaat het goed, anders is het pootje baden.Ik dacht eerst aan een langere zwarte slang, maar dit is een betere oplossing
 

ABCDE

  • #10
Het is een combinatie van twee dingen; hoe hoger het uiteinde van de zwarte slang, des te minder risico van overlopen... maar dat die zwarte slang hier gevuld wordt heeft gewoon alles te maken met slecht doorlopen van de afvoer. Er is e.e.a. te verbeteren aan de loop van de afvoer wat op het plaatje te zien is, er is wellicht ook e.e.a. te verbeteren wat buiten het plaatje valt, maar kan ook (daar bovenop) nog zijn dat er een beginnende verstopping is.

Je zou ook nog kunnen kijken naar een membraansifon voor de boiler... die fungeren ook als terugslagklep.
 
Laatst bewerkt:

mjavdveen

  • #11
He abcde,

Met een membraansifon, bedoel je dan een flexibele variant? Ik denk dat er destijds 2x 90gr is toegepast ivm beperkte ruimte met andere leidingen....een flexibele zou handiger zijn qua plaatsing merk ik nu, is dat kwalitatief minder of is dat om het even?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12

ABCDE

  • #13
Met membraansifon bedoel ik precies dat; membraansifon. Ook wel HepvO sifon genoemd. Deze is niet afhankelijk van een waterslot als stankwering en laat ook maar in 1 richting door.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #14
Ik vind het grote ondingen die membraan sifons.
Sluiten na een tijdje niet meer goed af, als er wat vuil of kalk tussen komt.
 

ABCDE

  • #15
Maar zoals het nu zit sluit het helemaal niet af :+
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
Van daar me oplossing Bseave gewoon even naar het film kijken.
1621693142392.png
 
  • Like
Waarderingen: ABCDE

ABCDE

  • #17
Geniaal ding, had ik nog niet eerder van gehoord. Maar sluit na vervuiling die kogel nog wel goed af?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
zelf denk ik dat de vervuiling wel mee valt zit op het eind van zijaansluiting.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu