Lek warmtewissellaar avanta ?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn CV heeft al een paar weken last van drukverlies en natuurlijk is er geen lek te vinden in leidingen.
Na het lezen van dit forum denk ik aal lekke warmtewissellaar.
In de avanta zit een sifon, deze is vies bruin, kan dit op lek van de warmtewissellaar duiden ?
 
Breng de installatie op druk, stook hem op temperatuur en controleer het overstortventiel op druppelen.
Als het ventiel blijft druppelen is waarschijnlijk het expansievat defect.

Die zien er ongeveer zo uit:
89_Overstortventiel_3.jpg
89_Overstortventiel2_3.jpg
 
Wanneer je de installatie hebt gevuld (2 bar) moet je de boel inderdaad even flink opstoken. Dan kijken wat de druk doet. Die moet redelijk stabiel blijven. Stijgt deze naar de 3 bar dan is je vat kapot
 
Drukvat en overdruk ventiel is al vervangen, nergens lekkage en ik moet best veel bijvullen, dus daarom denk ik aan warmtewisselaar.
Is er nog een manier om te kijken of het de ketel zelf is die lek is....
 
Ja, installatie vullen tot ca 2 bar.
Niet laten branden, sifon eraf, en even een bakje o.i.d. onder de aansluiting en kijken of er water uitkomt.
Hangt er beetje van af hoevaak je moet bijvullen.
 
Status