Leidingwerk

CM_Uuu

  • #1
Hi,

Wij zijn bezig met het renoveren van een benedenwoning waarbij de kruipruimte zal worden volgestort met schuimbeton en vervolgens vloerverwarming.

Volgende stap is het leidingwerk neer te leggen zodat dit uiteindelijk in het schuimbeton verdwijnt (gas/water/afvoer/riolering).

Nu loop ik tegen wat vragen aan omdat ik op internet steeds iets anders lees:
  1. Welke afmetingen van meerlagenbuizen moet ik pakken?
    1. Hoofdleiding vanaf binnenkomst watermeter naar CV ketel > 22mm
    2. Aftakking naar douche, kraan badkamer en keuken > 15mm
    3. aftakking naar toilet en toiletkraan > 12mm
  2. De hoofdleiding loopt van binnenkomst woning naar achterkant woning waar de CV hangt. Kan op deze hoofdleiding de aftakking worden gemaakt naar bijvoorbeeld de toiletkraan, en wasbakken? De warmwaterleidingen zullen vanaf de CV ketel naar de douche en wasbakken gaan.
Op de bijgevoegde tekening ontbreken nog enkele leidingen (bijv. aanvoer naar toilet).

Alvast bedankt!

Plattegrond leidingen.png
 

ADDave

  • #2
In de bijlage jouw plattegrond met aanvullend een schema met daarop de diameters.

Zorg dat je de leidingen met mantel goed vastmaakt op de betonvloer en controleer of ze echt dicht zijn voordat je gaat storten. De riolering bij voorkeur volzetten met water. Deze kan nog wel eens gaan drijven en dan is je afschot naar de knoppen, met alle gevolgen van dien.

Laat desnoods een professional even langskomen voordat je gaat storten.
Bespaart je een hoop ellende mocht er iets verkeerd hebben gezeten.
 

Bijlagen

CM_Uuu

  • #3
Hi ADDave,

Dank voor je reactie! Kan het zijn dat ik geen bijlage zie?

Mijn plan is om het leidingwerk d.m.v. een houten "omlijsting", die in de grond wordt geslagen, op zijn plek te houden ter voorkoming van drijven. Een beetje zoals onderstaand maar dan strakker.

1642677617656.png
 

ADDave

  • #4
CM_Uuu schreef:
Dank voor je reactie! Kan het zijn dat ik geen bijlage zie?
Klopt, het bestand was te groot dus ik moest ze uit elkaar halen.
Ze zitten er nu bij.
 
  • Like
Waarderingen: CM_Uuu

CM_Uuu

  • #5
Super! Heel erg bedankt!
 

CM_Uuu

  • #6
Hi ADDave,

Ik heb toch nog aanvullende vragen:

1. De regenafvoer/regenwater moet vanaf achterin de woning (ter hoogte van badkamer/CV) ook op de riolering worden aangesloten. Is het mogelijk om de riolering van voor tot achterin de woning te leggen met een 110 PVC buis en op deze buis alle leidingen en diameters die u heeft aangegeven aan te sluiten?

2. Moet de beluchting direct verticaal worden geïnstalleerd of kan dat ook horizontaal met afschot (omhoog)? De WC komt "midden" in de woning en een verticale beluchting is niet mogelijk i.v.m. bovenburen.

Alvast bedankt!
 

ADDave

  • #7
Wat even belangrijk om te weten is:
Is er een gescheiden gemeentestelsel?

In sommige steden zit het regenwater vaak nog op de riolering, maar tegenwoordig is het zo dat er een apart stelsel voor aangelegd wordt.
Je mag dan geen regenwater op het riool lozen.

Dan komt de vraag: hoe groot is het dak waar het regenwater vandaan komt? En is dit een platdak (met of zonder grindlaag) of schuindak?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
In de toekomst worden ook in bestaande wijken gescheiden rioolstelsels aangelegd, dus als je het nog kan maken, dan vuilwater en hemelwater apart naar de straat brengen.
 
  • Like
Waarderingen: CM_Uuu

CM_Uuu

  • #9
Het is een jaren 30 woning in Utrecht.
In de oude situatie was het hemelwater aangesloten op de riolering van de woning. Dus hemelwater en riool ging in één pijp richting de straat.

Het hemelwater komt van een plat dak, +/- 12m2, en een platdak met sedum dak, +/- 12m2). Dus totaal zo'n 24m2.
 

ADDave

  • #10
Als je de buis 110 helemaal doortrekt zoals je al aangaf, dan kan de hemelwater er inderdaad bij op.

Puntje van aandacht: als een van de daken niet het hoogtste punt is maak dan een sifon tussen de riolering en regenwaterafvoer in het verticale deel.
Dit ivm stank. Zo voorkom je burenruzie.

Wat betreft de beluchting kan je deze ook naast het inbouwreservoir van het toilet naar boven brengen.
(Ik neem aan dat je voor een hangend toilet gaat)
Ik weet niet waar de doorvoer naar boven precies zit, maar het is zeer belangrijk dat je hem wel maakt.
Zonder beluchting werkt je rioleringssysteem niet.
 

CM_Uuu

  • #11
Wederom dank!

W.b.t. de beluchting. Het wordt inderdaad een hangend toilet. Maar omdat deze midden in de woning zit, met bovenburen, kan de beluchting niet direct omhoog.
Kan ik dit worden gedaan zoals zichtbaar op de tekening (zijaanzicht van de woning)? Boven de badkamer zit een dak en hier kan de ontluchting naar buiten worden aangesloten.

1643379231874.png
 

ADDave

  • #12
Dat kan, maar ik zou het niet doen als daar te openen ramen van je bovenburen zitten. Er kan een hoop stank uitkomen. Dat wordt vrijwel zeker niet gewaardeerd.
 

CM_Uuu

  • #13
Dank, hier ga ik goed naar kijken!
 

CM_Uuu

  • #14
Hi ADDave,
Moet de ontluchting perse bij de WC zitten?
 