leidingwerk warmtepomp icm hout cv kachel en loxone

Ik ben al enige tijd bezig met het verduurzamen van mijn woning.
Met name de verwarming.
Hierbij heb ik gekozen voor een mitsubishi ecodan 12 kw en een hout cv kachel 14kw.
de aansturing en regeling zou ik bij voorkeur willen maken met loxone dit is een universeel veelzijdige server.
Nu ben ik druk aan het tekenen met het leidingwerk en vraag mij dus af of het zo goed gaat en of alles klopt.
Daarbij heb ik zoveel mogelijk uit gedacht ook om alles te regelen en te controleren.
daarbij vraag ik aan u of u ook nog tips / tricks mischien aanpassingen heeft om het beter te maken
 

Bijlagen

Dit overstijgt het niveau van een gemiddelde thuisklusser ruimschoots. Je kan dit beter voorleggen aan een goede installateur of adviseur op dat vlak.
 
Zelfs zonder externe regeling is het al ongelofelijk lastig om dit soort zaken aan elkaar te knopen. Vaak zie een combi WP + gasgestookte CV-ketel, of gasgestookte CV-ketel icm met een houtkachel met verwarmingsspiraal.

WP+hout CV heb ik nog niet eerder voorbij zien komen.

Laat staan met een externe regeling...
 
Van het gas af en wel 2 verschillende warmte bronnen, dan zijn er weinig opties.
Kan je de installatie wel draaiend houden als de elektriciteit uitvalt? (alles behalve de warmtepomp)
 
ik heb hier een vergelijkbaar iets maar de hout cv kachel is bij mij drukloos en een leegloop systeem ivm stoomontwikkeling bij stroom uitval, de hout cv en de combinatie wp/cv ketel verwarmen een buffer van 300liter en als deze boven de 80 graden komt opent er een 2 wegklep zodat de zonneboiler van 400 liter opgewarmt kan worden voor tapwater.
na de buffer heb ik een mengventiel die het cv water terug regelt naar 35 graden.
 
vwb de regeling stuur ik de wp aan op een buffertemperatuur van 30 graden, gemeten op de retour van de wp.
de wp krijgt het verwarmen signaal als de buffer 23 graden is.
Als de houtkachel de buffer warm stookt dan blijft de wp net zo lang uit totdat de buffer weer 23 graden is
 
Zonde van de investering op deze manier.
Je gebruikt de bovenste spiraal voor je heat-pipes, je dient de onderste spiraal te gebruiken dat geeft je meer rendement.
Je vat van 300 liter is aan de kleine kant gebruik een vat van 1000 ltr.
Weet niet hoeveel heat pipes je er op wilt gaan leggen 1x30, 2x30, 3x30.
Wel een opmerking neem buizen met een stagnatie temperatuur van 120 graden.
Pak bij voorkeur de SKS 2W is hetzelfde deze heeft alleen nog een tapwaterspiraal inwendig.
Zo spaar je een buffervat uit.
Sluit de ecodan op de bovenste spiraal aan.
Voor je menggroep heb je een aparte pomp en een apart mengventiel gekozen.
Kijk eens bij Esbe je hebt gewoon gecombineerde pompgroepen met weersafhankelijke regeling scheelt je weer mengventielen.
Voorts zou ik je willen adviseren LTV Hybride verdelers met pomp te gebruiken, werkt over het algemeen beter met een na-regelingen.