Leidingwerk + afvoer van huis/kruiruimte naar garage

Cris77

  • #1
goedeavond .

ik wil de in de garage water en een afvoer gaan maken.
nu kan ik dit vanuit de kruipruimte aftappen / aansluiten.

mijn plan is om 2 buizen ( PVC 75 mm ) in de grond te leggen op 70 diep , een gat schuin aflopend door de muur te boren de kruipruimte in waar ik deze buizen naar binnen kan leggen en aansluiten.
Het water wil ik via een tyleen slang aansluiten op de bestaande waterleiding. en de afvoer op bestaande afvoer wat wasmachine/keuken en daar het dichts bij ligt.

nu moet ik dus ook electra aansluiten naar de garage brengen vanuit de meterkast zou ik deze samen met de tyleen slang in 1 buis kunnen doen en deze naar de garage brengen of zou ik alles apart moeten doen.
riool spreekt voor zich, maar water, electra en Utp kabel in 1 buis of raden jullie dit af.
voor zover ik begrijp is een tyleen buis dicht en de electra kabel zou ook dicht moeten zijn.

ik hoor graag jullie reacties.




Groetjes Cris.
 

ADDave

  • #2
Water en elektra altijd apart houden.
Zou je eigenlijk niet eens over na moeten denken.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Om zowel tyleen als elektra in 1 mantelbuis / doorvoer te leggen maakt niet uit. XMVK kan ook in de natte aarde liggen en is dus voldoende afgeschermd. Lasdozen en water hou je uiteraard wel gescheiden...

Gebruik in ieder geval minimaal YMVK-kabel. Voor de UTP maakt het niet uit, maar wellicht is een afgeschermde kabel hier beter.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Eens met Walker :prima:
 

ABCDE

  • #5
ADDave schreef:
Water en elektra altijd apart houden.
Is het ook. De electra is dubbel geïsoleerd en het water zit in z'n eigen slang.
 

Cris77

  • #6
bedankt iedereen voor de goede adviesen.
afgelopen weekend al een big gemaakt, afvoer zit erin, komende week de rest.

grt
 