Leidinglengte vloerverwarming

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag allen,

Ik heb een vraagje over de leidinglengtes in een vloerverwarmingsysteem:
Ik heb meerdere ruimtes, die qua afstand nogal wat uit elkaar liggen. De maximale leidinglengte voor vloerverwarming wordt gesteld op 100 tot 120 meter per groep. Is deze lengte nu de maximale lengte van de leiding in de vloer (dus het slakkenhuis/meander) of voor de totale leiding?

m.a.w. stel ik heb 25 meter leiding nodig om van de verdeler naar de te verwarmen ruimte te komen. Kan ik dan een leiding leggen van 170 meter opgebouwd uit 25 meter heen, 25 meter terug, 120 meter in de vloer OF zou ik een lengte van 120 meter aan moeten houden waarbij ik dus 25 heen, 25 terug en dan nog 70 in de vloer heb. (in dat laatste geval zou het dus ws een tweede verdeler worden).

Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden/inzichten.

Jeroen
 
Ik heb altijd geleerd gekregen MAXIMALE lengte 100-120 meter.
Dus inc. aanvooer lengte en retour lengte.

Hoeft misschien geen 2e verdeler, maar moet een grotere nemen.
Zodat je meerdere groepen onder verdelen kunt
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan