Led gu3.5 spots werken niet

Dag, mijj afzuigkap heeft 4 oude halogeen spots 12v. Die wil ik vervangen door 4 LED spots 12v. met hetzelfde prik armatuur: gu3.5. Die zijn 3W, 12V en 325Ma.

Ze passen maar gaan even aan om weer uit te gaan.
Ik vermoed de transformator? De huidige specs zijn: transformator: in: 240v 50/60hz uit: 11,5v / 7,75A. Als ik de transformatorbmoet vervangen werkt dan een LED transformator met output: DC 12v en 2.5A? Ik hoor het graag.
 
Je zou een 12 V transformator moeten kiezen, die bij de relatief geringe belasting van ca 1,3 A al kan werken.

Je huidige trafo kan dat blijkbaar niet, die verlangt een bepaalde minimale (ohmse) belasting. Of de uitgang persé gelijkspanning (DC) moet zijn hangt af van de vervangende LED spots: meestal zijn die gewoon geschikt voor wisselspanning (AC).
 