Latei of Spiraalankers

Ik heb een doorgang waar het metselwerk behoorlijk verzakt en gescheurd is.
Dit vanwege een houten balk die als latei gebruikt is.
De doorgang is 180cm en er liggen 1 of 2 vloer Balken van de verdiepingsvloer op en een stuk metselwerk.

Ik was al van plan om het metselwerk met spiraalankers te verstevigen voor het gips had verwijderd. Echter vraag ik me nu af of dat wel voldoende is om de boel te stabiliseren.
De houten balk blijft dan uiteraard zitten.

Een latei zou natuurlijk het probleem oplossen maar is veel meer werk.

Wat denken jullie?

20230227_203628.jpg
 
Dit is een forse opening. Hier moet een constructeur naar kijken. Er zal zeker een latei moeten komen.
 
De houten balk lijkt (op foto) redelijk vlak te liggen terwijl bovenste lagen metselwerk doorhangen
Aan lagen metselwerk direct boven de balk te zien izijn deze al eens vervangen
Waarschijnlijk al eens nieuwe balk in gegaan en eea gecorrigeerd
Is het stabiel of is het nog aan het zakken ?

Maar als het mijn huis was ging er stempel eronder en constructeur bellen om latei te bepalen zoals ijkenhout zegt
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back