Latei in dillatatie

Ik heb mijn aanbouw in 3D uitgetekend (google sketch up) om alle details goed te kunnen bekijken en te zien waar ik nog zaken uit moet zoeken

Situatie:
Om aanbouw te realiseren ga ik buiten spouwblad van mijn huis verwijderen. Uitbouw wordt tegen bestaande huis aangebouwd. Bestaande binnenspouwblad word scheidingsmuur tussen aanbouwdeel
Buiten spouwblad nieuwe deel (grijs in plaatje) is verlenging van bestaande metselwerk (rood in plaatje) met 1 cm dilatatie ertussen met compriband Of mag dit minder mm zijn?)
Binnenmuur nieuwe deel in kalkzandsteen lijmblokken tegen bestaande kalkazandsteen metselwerk met 1cm dilatatie ertussen(of mag dit minder ivm stucen naad .
Op deze plek zit tevens een sparing voor de achterdeur.

Hier loop ik nu vast

Vraag 1: Moeten dilataties binnen en buiten spouwblad op zelfde lijn zitten?
Ik dilateerde in de 3D plaatjes op de overgang van bestaande bouw naar nieuwbouw.
Hierdoor zit de dilatatie van buiten spouwblad wat verder naar buiten. is dit logisch om zo te doen?

Vraag 2:
Deursparing (1 meter breed) zit strak tegen metselwerk van bestaande buiten spouwblad.
Ik kan hier geen stalen latei in leggen omdat ik deze dan in moet kappen in bestaande metselwerk (dat is niet zo erg) maar dan gaat de latei dwars door de dilatatie.
Als uitbouw gaat zetten scheurt latei uit bestaande gevel lijkt me.
Ik las op internet dat sparingen tot 1 meter in niet dragende muur ook met murfor wapening kan worden uitgevoerd.
zie afbeelding
Dan zweeft al het metselwerk boven de de sparing aan een zijde. Dit voelt heel vreemd voor mij. Is dit een gangbare oplossing?

Vraag 3:
Dezelfde deursparing aan binnenzijde heeft wel stukje muur staan van ca 160mm breed.
Hier kan ik net een vuilwerk latei op laten steunen

Vraag 4
De fundering van bestaande muren is natuurlijk wat breder dan de muren zelf De overgangsnaad van bestaande fundering naar nieuwe fundering ziet hierdoor op een andere plek dan de dilatatie in het metselwerk van binnen spouwblad. Hoe voorkom ik dat stukje van nieuwe kalkzandsteen muur toch op de oude fundering steunt en niet mee kan zakken als aanbouw wat nazakt?
Bestaande fundering is stampbeton dus die kan ik indien nodig stuk strak weghakken zodat dilatatie in muur en fundering recht boven elkaar zit.

Vraag 5
Stukje muur van 160mm breed heeft niet veel om stabiel te staan.
Kan ik oude en nieuwe deel koppelen met verende dilatatieankers of los van elkaar laten staan?

dilatatie bia beton.jpg dillatatie achterdeur binnenzijde.jpg dillatatie achterdeur.jpg gb-wandanker-dilaterend.png huis 2020 2m uitbouw plat dak zwart wit.jpg
 
Laatst bewerkt:
De nieuwbouw gaat zich zetten ten opzichte van de bestaande bouw. Eén zijde van het deurkozijn gaat dan zakken, de andere zijde blijft staan. Die deur gaat zo zeer waarschijnlijk klemmen. Is een andere locatie geen optie zodat de deur met muur en al gelijkmatig zakt?
 
Murfor kan je niet toepassen in deze situatie, de latei die je zo maakt heeft een oplegging nodig.
Boven het kozijn een paneel ipv metselwerk of je kozijn minimaal 210 mm opschuiven.
 
Ik kan kozijn nog net met spouwlatten aan de binnen spouwblad vast zetten dus als aanbouw zakt gaat gehelekozijn mee naar benden . Mits ik zorg dat hij vrij ligt aan de negge kant van bestaande bouw
 
Ik heb nog eens gepuzzeld en we gaan deur verplaatsen zodat dat probleem 1, 2 en 4 opgelost is.

Nu blijf ik met de vraag 3 zitten qua dilataties bij de aansluiting op de bestaande binnenmuur en buitenmuur

Nieuwe fundatie wordt ;los van bestaande fundatie gestort
Buitenmuur van bestaande bouw (rechts op plaatje in rode steen)staat bijna op rand van bestaande fundering en de nieuwe buitenmuur( in grijze steen) eindigd op rand van nieuwe fundering
Dilatatie in metselwerk zit recht boven fundatienaad en kan dus vrij bewegen

Bestaande binnenspouwblad staat ca 20 cm van bestaande fundatierand af want hier heeft nog een buitenblad op gestaan. Het kalkazandsteen nieuwe deel moet tegen deze muur aanlsuiten. Als ik dilatate in hoekje maak (wat ik mooi af kan kitten) zoals getekend dan staat de nieuwe muur ca 20cm bovenop oude fundering en kan niet vrij bewegen.

Moet dilatatie naar links opschuiven in lijn met dilatatie in fundering en dus 20 cm uit hoek op muur of zijn hier betere oplossingen voor? Bijvoorbeeld die 20 cm op een bepaalde manier flexibel houden van fundatie zodat deze wat kan bewegen?

dilatatie.jpg DSC_0127.JPG
 
Laatst bewerkt:
Wat mij opvalt is dat de muur van de nieuwbouw erg kort staat op die van de bestaande bouw. Dat wordt een lastig detail in het pannendak.
 
Dat detail is ondertussen ook veranderd, heb dakoverstek laten vervallen
Uiterste rij dakpannen watert nu nog wel af op zinken daktrim van plat dak maar daar zet ik een opstaand randje op om water nar binnen te dwingen.

huis 2020 2m uitbouw plat dak zwart wit deur achterzijde.jpg
 
Kan allebei, alleen als je de dilatatie laat verspringen, dan moet je dit metselwerk aanzetten op 20 mm tempex en dat er dan later onderuit halen.
 