Latei boven draagmuur vervangen en iets breder maken.

Hi!

Ik wil de opening van de deur, op de foto het gedeelte links van de deur, weghalen om een gelijke muur te krijgen met binnen.

Drie vragen:
Overspanning betreft in de nieuwe situatie 1,55m (nu 1,20).
Zal ik een betonnen of stalen latei plaatsen? Ik wil het liefst een zo stevig mogelijke optie. Afwerking is niet belangrijk (wordt gestuct).

Vraag 2:
Kan ik het gehele groene gedeelte links wegslaan en de latei in de dubbele muur plaatsen op de scheiding? Of moet ik een aantal centimeter muur laten staan waar de nieuwe latei op rust?

Vraag 3:
Moet ik terwijl ik de rij stenen weghaal de muur ondersteunen? En waarmee? Aangezien ik er geen staanders onder krijg.

Alvast bedankt!!



Screenshot_2025-05-25-00-08-05-68_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg
 
Je hebt in de hoek een kolom nodig dat maakt het logische om ook een stalen ligger toe te passen.
de muur houd je omhoog met balansconstructiedie uiteraad boven de nieuwe stalen ligger moeten komen
 
Ik zou de muur niet weg slaan maar zagen. En verder denk ik dat je beter even een constructeur een berekening moet laten maken. Binnenblad moet ook opgevangen worden
 
@Boertje125
Er ligt nu een betonnen latei in die tevens doorgaat naar de binnenmuur. Die maken dus contact met elkaar. Ik had dat nog niet eerder gezien

Omdat de stalen latei is een stuk krachtiger is wilde ik zowel op de buitenmuur en binnenmuur een nieuwe stalen latei maken.

HEA balk:
Ik heb nog een lange HEA balk 100 liggen van 3 meter. Deze kan ik ook doormidden snijden en plaatsen. Maar lijkt mij een beetje heel veel van het goede. Of 2x een IPE200 balk.


@Sander 1972
Ja, we slijpen de muur uiteraard weg met een grote flex. Voor zulke korte overspanningen is toch geen nieuwe berekening nodig als ik het vervang met iets dat veel sterker is. B.v. door bovenstaande.
 
Staat dit stukje muur tegen de woningscheidende muur? Ja, dan verzorgd deze mede de stabiliteit van de woning.
 
Dit is de muur die naar binnen toe is gemetseld om de deur met kozijn te plaatsen. De muur aan de linkerzijde (die je ziet) is een nieuwe aanbouw (dubbele muur).

Is het advies 15cm van die muur laten staan en een HEA 100 of IPE 200 balk erin op de binnen en buitenmuur?



Screenshot_2025-05-25-10-55-04-19_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
 
Is het advies 15cm van die muur laten staan en een HEA 100 of IPE 200 balk erin op de binnen en buitenmuur?
Nee. Het is ook niet goed om de vraag zo te stellen dat je de beantwoorders dwingt met ja of nee te antwoorden. Het advies is om een constructeur te raadplegen en zijn bevindingen op te volgen.
 
Na wat googelen weer wat geleerd!
Dan lijkt mij een HEA-balk 100 toch een heel stuk sterker voor die overbrugging voor binnen en buiten.
 