Latei boven deur.

Letoak

  • #1
Graag advies over het volgende:
Ik heb een deur in een halfsteens muur met een kozijnbreedte van 105 cm en daar bovenop zitten/rusten een gemetselde rollaag van 14 cm hoogte, 4 lagen metselwerk en dan de balklaag van een plat dak.
Nu moeten de deur en het kozijn eruit want dit wordt een open doorgang.
Ik ben van mening dat vóór dat het kozijn verwijderd wordt, er een latei aangebracht moet zijn.

a. Is dit correct?
Ik heb echter maar 8 cm diepte want het kozijn steekt slechts 2 cm onder de rollaag. (nu is het nog een spouwmuur maar vanwege de verbouwing gaat het buitenblad weg)

b. Zijn er lateien van 8 cm breedte want ik neem aan dat een stalton latei niet op z´n kant erin gezet mag worden.

c. Of heeft iemand een andere oplossing.

Alvast bedankt voor jullie gewaardeerde hulp.
L. Aarts
 

Jacco

  • #2
A. Op zich correct, echter een latei doet pas werk waneer er enige druk op komt te staan. Circa 1 meter metselwerk o.i.d.
Wat misschien makkelijker is een hoekstaal aanbrengen. Dan wel ongelijkzijdig. Zodat u minimaal onder uw metselwerk steekt, en maximaal de hoogte in. Dit om de sterkte te kunnen garanderen.
 

Letoak

  • #3
Bedankt, Jacco voor je snelle en vakkundige reactie.
Heb nog wel een vraagje hierover.
Ik moet de stalen hoeklijn plaatsen terwijl het deurkozijn er nog in staat.
Dat betekent dan, volgens mij, dat ik de hoeklijn aan de andere kant onder de rollaag aan de kanten in de muur moet werken zodanig dat de hoge zijde v.d. hoeklijn dan langs de voorkant van de rollaag omhoog steekt.
Dus eigenlijk zoals normaal een hoeklijn in de spouwmuur gewerkt wordt.
De dikte van het hoekijzer steekt dan buiten de muur en kan met stucadoren uit het zicht gewerkt worden.
Vervolgens kan het kozijn verwijderd worden.
Is dit juist.
Nogmaals bedankt.
L. Aarts
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Een steen is tien centimeter breed en een latei ook dus er kan gewoon een latei geplaatst worden.
Het betekent dat u boven het kozijn twee stenen eruit haalt, een paar balkjes erdoor en balken om de muur te stutten.
U verwijderd dan het kozijn, de latei op z'n plaats in de cement leggen en na twee a drie dagen de stutten verwijderen.

U hebt dan geen ijzeren profielen nodig, deze kunnen krimpscheurtjes veroorzaken op de aansluiting bij het stucwerk.
 

Ralph

  • #5
Als er geen scheuren boven de deur zit zou ik helemaal niks doen, de rollaag is namelijk ook een overspannings constructie en kan dat gat van een meter ruim voldoende dragen.
 

Letoak

  • #6
Beste mensen, allen hartelijk bedankt voor jullie ´meedenken´, ik ben er blij mee.
Zodra de klus geklaard is zal ik mijn ervaring aan jullie mededelen.
Nogmaals bedankt.
L. Aarts
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
Even voor het goede, ik zou er toch wel een latei bovendoen, alleen die rollaag lijkt me niet voldoende.
 

Ralph

  • #8
Niet voldoende? Daarmee zeg je wel dat half Nederland dus een waardeloze ontlasting constructie heeft. Nogmaals, gemetselde bogen/rollagen zijn gewoon goede constructies mits ze niet gescheurd zijn en voldoen aan de regel dat ze de helft van de overspanning aan muurwerk ernaast hebben staan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ik heb een deur in een halfsteens muur met een kozijnbreedte van 105 cm en daar bovenop zitten/rusten een gemetselde rollaag van 14 cm hoogte, 4 lagen metselwerk en dan de balklaag van een plat dak.
@ Ralph, ik denk dat je met die ontlastingsconstructieverhaal niet helemaal goed zit.
Een rollaag van 14 cm lijkt me sowieso aan de kleine (korte) kant, bovendien is er sprake van een overspanning van 105 cm in een halfsteensmuur.
De TS heeft het niet over gemetselde bogen die hier, m.i. onterecht, bijgehaald worden.

Bovendien is er sprake van balken van het platte dak die op de rollaag rusten, dit is toch een andere belasting dan alleen een muur.

Misschien toch twee keer lezen ?
Doe ik ook vaak, niets mis mee.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Ralph om even een misverstand te voorkomen, de TS zet er geen kozijn meer onder.
En een open gat met alleen een rollaag erboven lijkt mij dan niet voldoende.
Anders zou het zijn als er een boog gemetseld was.
Maar dat komt in dit hele verhaal niet ter sprake.
 

Ralph

  • #11
Ik heb niet zo zin in een wel niet discussie, maar er zitten nog 4 lagen boven de rol dus is die balk niet een direkte puntbelasting. Anders zou TS allang problemen hebben gehad met het sluiten van de deur.

Bij punt belastingen zijn de gewone stalton lateien of beton lateien ook niet geschikt trouwens.
 

Ralph

  • #12
Peter schreef:
Ralph om even een misverstand te voorkomen, de TS zet er geen kozijn meer onder.
En een open gat met alleen een rollaag erboven lijkt mij dan niet voldoende.
quote]

Sinds wanneer zijn kozijnen een deel van een ontlastings constructie? Die rollaag zit daar juist om het kozijn niet te belasten en is dus daarmee zelfdragend voor het bovenliggende muurwerk.
 

H@ns

  • #13
Ralph heeft helemaal gelijk!
Een rollaag voldoet al eeuwen voor dit soort overspanningen.
Een kozijn mag nooit!! een dragende functie hebben.

En eerlijk gezegd denk ik dat die hele latei-hype van tv af komt, weer één of andere semi (tv)klusser die het woord latei laat vallen en heel Nederland rept naar de bouwmarkt om er eentje te halen :?

Zolang een rollaag niet te dicht op een hoek gesitueerd is is het een prima en bewezen middel!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Ik heb het voor de zekerheid van de TS nagevraagd bij een bevriend architect, hij heeft het topic gelezen.
Hij beveelt toch een latei of een stalen balkje aan, de reden is niet dat de rollaag bij normale overspanningen problemen geeft.
Doordat er ook balken van het dak op weinig metselwerk rusten zou het z.i. wel problemen kunnen opleveren.

Hij zegt dat puntbelasting niet aan de orde is omdat de krachten door het metselwerk en de rollaag verdeeld worden.

Aan de TS de keuze.
 

Constructeur

  • #15
Volgens de omschrijving van de TS steek het metselwerk nu 8 cm buiten het huidige kozijn, dus "rust" het met 2 cm op het kozijn. (het verhaal goed lezen :mrgreen: )
Hieruit blijkt al dat er reeds een latei constructie aanwezig is.
Dit kan door het oude principe van een rollaag of een rechtop staande vuilwerklatei achter de "rollaag".


Een antwoordt op vraag B, een staltonlatei mag/kan ook op zijn kant worden toegepast. Echter een staltonlatei is een samenwerkende latei, dit betekent dat het metselwerk boven de latei de drukopneemt en de wapening in de staltonlatei de trek. Dit kan echter alleen echt goed samenwerken als het metselwerk gelijktijdig met de latei wordt aangebracht.
Een veiligere oplossing in bestaande situaties is om een zelfdragende latei te gebruiken, dat kan een betonlatei of een stalenlatei zijn.
 

Visk

  • #16
Je kunt het kozijn gewoon verwijderen
want een kozijn mag NOOIT dragen
 

Leffering

  • #17
Visk schreef:
Je kunt het kozijn gewoon verwijderen
want een kozijn mag NOOIT dragen
Wat Visk hier vertelt klopt als een bus.
Geen kozijn is een dragent kozijn!
 

H@ns

  • #18
Goed, na vier x dezelfde opmerking zal het inmiddels wel duidelijk zijn niet?!
graag wat meer constructieve bijdragen!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu