L1 en L2 aansluiting bij lamp - waarop aansluiten?

HeleenZ

  • #1
Ik wilde mijn nieuwe hangplafondlamp (met 12 20W lampjes) ophangen en aansluiten, maar de bedrading van de lamp eindigt in een blok met vier ingangen aan de andere kant: L1, aarde, N en L2. Uit het lichtpunt in mijn plafond komen (behalve de aardedraad) alleen een zwarte draad (fase, neem ik aan) en een blauwe (nul, neem ik aan).

Hoe moet ik de lamp nu aansluiten? Gaat de blauwe op de N, de zwarte op de L1? Dat heb ik geprobeerd, maar dan doet nog geen enkel lampje het.

Alvast erg bedankt voor jullie hulp!
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
En de zwarte op L2, heb je dat geprobeerd?
 

HeleenZ

  • #3
@ron321: ja, dat helpt niet.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Je zou verwachten dat L1 en L2 ervoor zijn om m.b.v. een serieschakelaar de helft van die lampjes afzonderlijk te kunnen schakelen. Maar dan zouden bij beide pogingen 10 lampjes het moeten hebben gedaan.
Probeer eens met een spanningstester of desnoods een verhuisfitting of je überhaupt spanning hebt tussen blauw en zwart.

Zat er een gebruiksaanwijzing bij je lamp?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Probeer eens tussen L1 en L2
 

HeleenZ

  • #6
Het werkt: blauwe draad naar L2 ipv N en zwarte draad op L1. Allemaal bedankt voor het meedenken!
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Rare lamp.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.