Krijg het niet warm gestookt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Deze ketel kan maximaal op 75% gezet worden, dat is 16 kw bij 30/50 graden. Heb deze ketel ook, de 24-28, ook modulerend aangesloten.
Het vermogen op 70% gezet op advies van Vaillant, werkt bij ons perfect.
Ketelthermostaat staat op 90 graden, maar de ketel brand tot 65 graden en gaat dan terug moduleren naar 11kw. Het verschil tussen aanvoer en retour is 10 graden, als de ketel afslaat.

Succes
 
Ik heb de radiator in de gang en badkamer dichtgedraaid, ketel op 85 graden gezet en vermogen verhoogd naar 75% (dat is idd de max).
Er was al gestookt dus ik heb het eerst wat af laten koelen en de thermostaat daarna op 25 gezet.

17:24
Binnen 17.6 / Buiten 5.0
Aanvoer: 39
Retour: 18
Gasmeter: 142.6020

18:06
Binnen 18.8 / Buiten 4.7
Aanvoer: 81
Retour: 70
Gasmeter: 143.8696

18:36
Binnen 19.8 / Buiten 4.4
Aanvoer: 70
Retour: 70
Gasmeter: 144.3540

19:06
Binnen 20.7 / Buiten 4.2
Aanvoer: 73
Retour: 73
Gasmeter: 144.8304

19:36
Binnen 21.1 / Buiten 4.3
Aanvoer: 75
Retour: 63
Gasmeter: 145.1331

20:15
Binnen 21.3 / Buiten 4.2
Aanvoer: 69
Retour: 70
Gasmeter: 145.8129

20:36
Binnen 21.6 / Buiten 4.3
Aanvoer: 79
Retour: 69
Gasmeter: 146.1279

21:06
Binnen 21.8 / Buiten 4.5
Aanvoer: 71
Retour: 71
Gasmeter: 146.6066
 
Wat er gebeurt weet ik niet maar jou toestel regelt weer richting 13 KW.

Wat voor radiatoren heb je.

Maten
Aantal platen
Type ?


Je hebt gewoon te weinig afname.
Je retour temp is vrij snel gelijk aan de aanvoer .

Volgens mij moeten we minder vermogen er op zetten ipv meer.

Vanaf 18.06 is alles bijna gelijk.

Dus weinig warmte afgifte.
 
Waarom wordt het wel snel warm als t.s. Er een aan/uit thermostaat op heeft zitten. Dan komt er toch ook snel warm water retour.
Staan de instellingen in de thermostaat wel goed?
Wat voor aan/uit zat er eerst op?
 
Of de instellingen in de nieuwe thermostaat goed staan weet ik niet. Ik heb het adaptief aanwarmen uitgezet. Type regelgedrag staat op. Ik zag net dat in de thermostaat de max aanvoer op 75 stond. Die heb ik op 80 gezet nu (hoger gaat ie niet).
De oude thermostaat was een Hapé Easytherm 6693.

Ik zal straks de maten opgeven van de radiatoren in de woonkamer.

Ik heb wel het gevoel dat het nu behaaglijker is dan met de oude thermostaat, ookal is de kamer volgens de thermometer nog niet op temperatuur :?:
 
Hierbij de maten van de radiatoren in woonkamer en keuken:

Woonkamer:
Dit is een ledenradiator.
De lengte is 220cm.
Één lid heeft een hoogte van 38cm en een breedte van 25cm.
De radiator heeft 49 leden en tussen de leden zit ongeveer 3cm ruimte.
Ik kan er geen merk of type op vinden, maar voor zover ik weet is dit de originele radiator (1981).

Keuken:
Dit is een paneelradiator.
Als ik naar plaatjes kijk zou het een type 22 moeten zijn.
Lengte is 200cm, hoogte 30cm en de breedte is 11cm.

Ik heb de ketel nog eens ingesteld op 60% vermogen en aanvoer van 60 graden:

17:25
Binnen 15.4 / Buiten 3.5
Aanvoer: 60
Retour: 49
Gasmeter: 159.4209

17:55
Binnen 16.3 / Buiten 3.3
Aanvoer: 65
Retour: 53
Gasmeter: 159.7975

18:25
Binnen 16.7 / Buiten 3.0
Aanvoer: 53
Retour: 53
Gasmeter: 160.1023

18:55
Binnen 17.3 / Buiten 2.8
Aanvoer: 51
Retour: 51
Gasmeter: 160.3543

19:25
Binnen 17.8 / Buiten 2.6
Aanvoer: 62
Retour: 50
Gasmeter: 160.6225

19:55
Binnen 18.0 / Buiten 2.4
Aanvoer:
Retour:
Gasmeter: 160.9463

20:25
Binnen 18.1 / Buiten 2.2
Aanvoer:
Retour:
Gasmeter: 161.2743
 
Dat zou een vermogen van 61 KW zijn

Kan nooit kloppen

Aardig toestel heeft u dan?!

U heeft een 18-22
Maximaal 22 KW toestel
 
Wat bedoel je precies?
De radiator in de woonkamer ziet er zo uit, maar dan groter: afbeeldingen niet meer beschikbaar

En van de keuken.
Of doel je op de meterstand?
Ik heb nieuwe meters laten plaatsen, dus tot nu toe 160 kuub verbruikt (niet 160.000 kuub) :)
 
Ik zie mijn eigen fout niet meer.

Heb de vorige 2 nog na gerekend en kom opeens op 114 KW uit.

Wie rekent even na?

1612743-1594209=18.534 liter verbruik.

Tijd van verbruik
180 minuten.

18534/180= 102,96 liter per minuut
102,96/60 = 1,7 liter per seconde

1,7x36= 61,78 KW

En dat kan dus niet???
 
Dan draait hij op 6 KW


Zet dan de goede standen neer.
Met de punten op de correcte plaats.

Wat ik niet snap is dat het toestel zo heel snel terug moduleert naar dat lage vermogen.
 
De punten staan toch goed? Zo staat het ook op de meter.
Of zie ik iets over het hoofd?

Kan het zijn dat ie zo snel terugmoduleert omdat de retour na een tijdje bijna net zo hoog is als aanvoer?
 
Ik heb op de aanvoer en retour van de radiator in de woonkamer 2 temp. sensors geplakt.
De aanvoer gaf net 54.3 en de retour 43.3
Terwijl ik net op de sensors keek liep de temperatuur van de aanvoer ineens terug (naar 46 graden in ongeveer 2 minuten tijd).
De radiator zelf geeft dus wel voldoende warmte af, of niet?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan