Krachtstroom goede kabelberekening

Mack

  • #1
Ik had een vraag inzake een krachtstroom kabel.

Ik moet een motor van 5 kw voorzien van een kabel (dit is 100 mtr van stoppenkast naar de motor) de motor vraag minimaal 4 amp en max 9 amp. en komt op een stoppen groep van 16 amp. (de motor gaat max 10 min. per dag draaien). Wat voor kabel moet ik dan gebruiken (hoeveel mm moet hij minimaal zijn)?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Thermischblok geplaatst?
 

Mack

  • #3
Alles zit er al, de motor stond eerst een stuk dichter bij, alleen er moet nu een langere kabel komen.
 

Chielio

  • #4
Voor een goede kabelberekening moet bepaalde gegevens bekend zijn. o.a.

- Omgevingstemp.
- Hoe de kabel gemonteerd zit
- Of deze met meerdere kabels in een goot zitten, en wel of niet gebundeld.
 

Mack

  • #5
-de kabel komt in een loods (dus gewoon buiten temp. )
-gewoon in een buis en stukje door de grond.
-maar een kabel in de buis
 

Chielio

  • #6
Let wel, dat het moeilijk te berekenen is als je de situatie niet goed kent!

Wacht ook even op meerdere reacties.

Ik kom uit op een YMvK 5x4mm² onder onderstaande omstandigheden:

* omg. temp= 25C
* meeraderinge kabel in buis, gemonteerd tegen houtenwand of gemetselde wand ( basismethode B2 )
* gGpatroon 16A
* lente=100m
* Ib= max16A
* Gelijktijdigheid van 0.8

Nogmaals, wacht even meerdere reacties af
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
Alles zit er al, de motor stond eerst een stuk dichter bij, alleen er moet nu een langere kabel komen.
Dan zit er dus nu ook al een kabel. Misschien dat je ons kunt vertellen welke kabel er nu zit, en hoe die afgezekerd is, dat scheelt ons een hoop giswerk. Het enige verschil bij een langere kabel is dat de kortsluitstroom hoog genoeg moet zijn over die lengte om een er voor liggende automaat/zekering snel af te laten schakelen. Voor het berekenen van de benodigde kortsluitstroom zijn de waarde van de huidige zekeringen en de karakteristiek nodig (smeltpatroon, B of C automaat). En uiteraard zoals The headhunter al vroeg of er een thermisch blok is geplaatst.
 

Appeltje

  • #8
Even voor mijn persoonlijke interesse: wat is een thermisch blok en wat doet het?

Gr. Richard.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #9
Een motor gebruikt onder normale omstandigheden maximaal het vermogen zoals dat op het typeplaatje staat. Daar hoort een bepaalde stroom bij. Wanneer hij gedurende langere tijd meer stroom vraagt (dus niet tijdens het opstarten want dat is normaal) dan is dat een teken dat de motor overbelast wordt. Een thermisch blok is eigenlijk niet veel anders dan een instelbare automaat die in dat geval de voedingsspanning naar de motor afschakelt om oververhitting te voorkomen. Een thermisch blok kun je precies afstellen op het vermogen van de aangesloten motor.
 

Mack

  • #10
Er zit een 4 aderige kabel van 4mm. tot de eerste stoppenkast van 16 amp. en van deze stoppen kast gaat hij naar de hoofd stoppenkast en die is zit op 25 amp.
 