Koppeling in gasleiding

L.s.

Wij willen in zowel de voor- als de achterkamer nieuwe gaskachels plaatsen. Er moeten vanaf de bijkeuken, via binnenplaats en de kruipruimte nieuwe gasleidingen komen.

Mag ik deze leidingen in een kruipruimte a.h.w. splitsen om bij de twee kachels te komen?
 
Volgens mij moeten ze eigenlijk geheel in mantelpijp gelegen zijn, dat kan alleen als ze vanaf de doorvoer geheel apart lopen. Dus splitsen voordat ze de kruipruimte ingaan.

Maar aan de andere kant.....
 
Hoi Noud,

U mag de gasleiding niet zomaar onder de vloer maken, het mag ook niet alleen van wicubuis.

Als u de gasleiding onder de vloer wil maken moet deze in een aparte mantelbuis die zonder onderbreking aan beide zijden van de vloer bovenkomt.

Er mag geen enkele mogelijkheid meer aanwezig zijn dat er gas onder de vloer kan komen.
Als u dus een flexibele leiding in een mantelslang van A naar B kunt brengen dan mag dat, mits de doorvoer in de vloer dan gasdicht wordt gemaakt.

Een afstand van 5 meter is geen enkel bezwaar voor een gaskachel .

Wel moet de leiding waar u van aftakt zwaar genoeg zijn.

Heeft u nog meer gasapparaten in huis moet u nog even denken om de grootte van de gasmeter in verband met het maximaal te gebruiken hoeveelheid gas per uur, de meeste huismeter kunnen maar een beperkte hoeveelheid gas per uur leveren leveren (meestal 6 m³)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.927
Berichten
1.040.654
Leden
111.956
Nieuwste lid
slechte-kluskabouter
Back
Bovenaan Onderaan