Kookplaat aansluiten op een 230 stopcontact

Bedankt voor de hulp, heb toch maar een nieuwe gekocht die ik een normaal stopcontact kon.

IMG_20210514_100646_240.jpg
 
Gecapt = gelimiteerd. 3,7 kW max voor de hele plaat is niet veel. Veel nieuwe platen kunnen in boost al 3,7 kW kwijt in de 21 cm zone.

Schuko is de naamaanduiding van het type normale stekker/stopcontact die we hier in Nederland (en Duitsland) gebruiken. Komt van Schutzcontact. Eigenlijk ontworpen voor 10A, kortstondig 16A gaat ook vaak wel goed, maar het wordt dan allemaal heel kritisch. Een iets slechte verbinding en de boel smeult weg.
 
Zit ie nu op een aparte groep dan? Stopcontact kun je eventueel vervangen door lasdoos of werkschakelaar.
 
Hij heeft toch gewoon nog steeds een perilex. Tis niet alsof dat ineens een normaal stopcontact is geworden. Dus heeft hij ook een perilex stekker gebruikt lijkt me en dus is het toch gewoon geschikt voor 16A ?
 