Kookplaat aansluiten in groepenkast met aardlekautomaten

AndréHW

  • #1
Beste mensen,

In onze nieuwe woning zit een groepenkast die recent is vernieuwd. Hierbij zijn alle groepen uitgerust met een aardlekautomaat, dus schakelaar + installatieautomaat ineen. Nu willen we hier een kookgroep (2 fasen) op gaan aansluiten. Hiervoor had ik bij een elektrazaak een kookgroep besteld; een dubbel installatieautomaat met het kookgroep verbindingsplaatje. Ik realiseer me echter dat deze dan niet achter een aardlekschakelaar zitten. Nu heb ik via Marktplaats gebruikte aardlekautomaten gekocht, dezelfde waarmee de huidige groenenkast is uitgerust. Kan ik dan twee aardlekautomaten gebruiken om mijn kookgroep aan te sluiten?
Alternatief is (volgens mij) om een losse aardlekschakelaar te kopen en de kookgroep hier achter aan te sluiten.

Op de foto de huidige meterkast. Ik realiseer me dat de losse installatieautomaat niet wordt beveiligd door een aardlek, dat wordt nog verholpen met één van de aardlekautomaten die ik gekocht had. Onderaan liggen de installatieautomaten t.b.v. de kookgroep.

Groeten,
André

WhatsApp Image 2021-12-08 at 10.32.02.jpeg
 

Juul..

  • #2
Je kunt geen 2 losse aardlekschakelaars (of aardlekautomaten) gebruiken om 1 kooktoestel aan te sluiten. Het zou wel werken, maar het is niet volgens de voorschriften. Het toestel moet met 1 handeling spanningsloos te maken zijn. Als ik het goed zie liggen onder in je meterkast ook alleen een paar losse 2 polige automaten? Hiervoor geldt het zelfde. Een kookgroep is een dubbele automaat die fysiek gekoppeld is, en dus met 1 handeling spanningsloos te maken is.
 

AndréHW

  • #3
Deze automaten zijn met een bruggetje geleverd waarmee je de schakelaars koppelt. Alleen ontbreekt de aardlekschakelaar in deze situatie.
Je punt is helder, twee aardlekautomaten is leuk bedacht, maar niet slim dus. Wat zijn de opties bij deze groepenkastindeling?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
De uitdaging is dat jij een busboard hebt. Daar passen niet zomaar alle componenten in of je moet ze los gaan bedraden.

Er zijn weldegelijk kookgroepen te koop als aardlekautomaat maar ik weet niet of ze er ook zijn van ABB voor een busboard. Daar ben ik wat minder in thuis vanwege een persoonlijke afkeer tegen busboards.
 

AndréHW

  • #5
Ik was er inderdaad al achter dat het in deze situatie geen ideaal systeem is.
Technisch is het dus mogelijk / toegestaan om een losse aardlekschakelaar toe te voegen en deze met max 4 groepen (waaronder kookgroep) te verbinden?
Of zou je een 1P+N aardlekautomaat kunnen combineren met een los 1P+N installatieautomaat? Al kan je dat niet koppelen met elkaar denk ik.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
AndréHW schreef:
Technisch is het dus mogelijk / toegestaan om een losse aardlekschakelaar toe te voegen en deze met max 4 groepen (waaronder kookgroep) te verbinden?
Ja.

Je hebt dan wel andere automaten nodig, gewoon met schroefcontacten aan de onderkant i.p.v. busboard. Anders krijg je de automaten niet achter de aardlekschakelaar aangesloten.


AndréHW schreef:
Of zou je een 1P+N aardlekautomaat kunnen combineren met een los 1P+N installatieautomaat? Al kan je dat niet koppelen met elkaar denk ik.
Dat krijg je inderdaad niet gekoppeld en dan heb je aardlekbeveiliging op de helft van je kooktoestel?! Dit moet je maar snel vergeten denk ik. :wink:
 

AndréHW

  • #7
Oki, bedankt voor de reactie. Die 'oude' automaten passen wel op een busboard?
En een aardlekautomaat met schroefcontacten en 2P+2N, zou dat gaan?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Ik werd even meegezogen in het verhaal van de topicstart en de eerdere reacties, ik zag iets voor de hand liggends over het hoofd:

Je hebt een 3-fasen aansluiting, waarom plaats je dan een kookgroep? Waarschijnlijk zijn je hoofdzekeringen 3x25A dus met een kookgroep achter een 2P aardlekschakelaar zit de kookplaat achter één 25A hoofdzekering. Deze kun je met de doorsnee kookplaat in theorie al overbelasten (7,4kW = 32A). Daarnaast zal er nog wel meer op die fase / hoofdzekering zijn aangesloten behalve alleen de kookplaat.

Plaats liever een 3P+N aardlekautomaat, dan verdeel je het vermogen van de kookplaat over 2 of 3 fasen. Natuurlijk wel even opletten dat je de juiste leiding naar de kookplaat legt en het juiste aansluitschema volgt.

Je kunt normale DIN-rail automaten plaatsen, het busboard zit daar niet voor in de weg.
 

Klussen.

  • #9
Een kookgroep hoeft niet achter een aardlekschakelaar. Het is zelfs aan te raden om dit niet te doen. Eeen kookgroep heeft slechts 1 verbruiker namelijk de kookplaat/oven. Er zitten verder geen WCD's aan. Aardlekschakelaars zijn er om gebruikers te beschermen tegen elektrocutie. Bij een (geinstalleerde) kookplaat is dit haast onmogelijk. Bij een storing knalt de automaat er gewoon uit. Wanneer je wel een aardlek achter de kookplaat zet, heb je kans dat deze er zo nu en dan (wellicht vaak) uitknalt. Dit komt omdat de afgenomen stroom van een kookplaat hoog is en de aardlekschakelaar er bij 30 mA uitknalt. Deze grens wordt relatief dus eerder gehaald bij een kookplaat.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Mits door meting en inspectie is vastgesteld dat de veiligheidsaarde voldoet en deze bedrijfszeker is geïnstalleerd.... en dan nog zou ik altijd adviseren wel een aardlekschakelaar te plaatsen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Ook ik had nog niet goed naar de foto's gekeken, zet de kookgroep gerust uit je hoofd en plaats inderdaad een krachtgroep. Dan heb je ook nog eens veel meer keuze uit kookplaten.
 

Klussen.

  • #12
Vonken_trekker en XanderH hebben gelijk. Je hebt een 3-fasen aansluiting. Dit is een voordeel maar zoals Cruyff al zei "elk voordeel heb zijn nadeel" en dat is dat werkzaamheden aan 3-fasen door een erkende installateur moet gebeuren. Zo lang alles goed gaat is er niets aan de hand maar mocht er brand uitbreken o.i.d. dan krijg je problemen met de verzekering.
 

AndréHW

  • #13
Bedankt voor jullie meedenken! Maar.. een 2P+2N kookgroep kan dus wel achter een 3x25A hoofdaansluiting? Dat is toch wat in de praktijk het meeste voorkomt? 2 automaten is 32 Ampere, dan is de boel toch veilig aangesloten? Een krachtgroep is namelijk te krap, dan heb je ook een flinke aardlekschakelaar nodig. Dat gaat al niet meer passen en is ook goed aan de prijs lijkt me.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
De enige goede oplossing in een 3x25A aansluiting is om de kookplaat aan te sluiten op tenminste 2 fasen. Want de maximaal opgenomen stroom van de kookplaat is 32A en dan is een 25A hoofdzekering dus te krap. Laat staan als op diezelfde fase een oven, wasmachine ofzo zou zijn aangesloten.

Een 3P+N aardlekautomaat is 4 modules breed. Dat is net zo breed als een 2P aardlekschakelaar + een smalle 2P+2N automaat, of net zo breed als jouw (onmogelijke) plan met 2 aardlekautomaten. Dat gaat toch prima passen?

841681714.jpeg
 
  • Like
Waarderingen: AndréHW en Klussen.

AndréHW

  • #15
XanderH bedankt, je hebt gelijk. Dat wordt geen probleem op deze manier. :-)
 

dennistd

  • #16
Janklusser schreef:
Vonken_trekker en XanderH hebben gelijk. Je hebt een 3-fasen aansluiting. Dit is een voordeel maar zoals Cruyff al zei "elk voordeel heb zijn nadeel" en dat is dat werkzaamheden aan 3-fasen door een erkende installateur moet gebeuren. Zo lang alles goed gaat is er niets aan de hand maar mocht er brand uitbreken o.i.d. dan krijg je problemen met de verzekering.
Nooit gehoord dat er op dat gebied een verschil zit tussen 1-fase en 3-fasen. Ook in de polisvoorwaarden kan ik hier helemaal niks over vinden. Heb je toevallig een linkje waar ik daar meer over kan vinden?
 

Klussen.

  • #17
@dennistd Vroeger had je speciale opleidingen voor sterkstroommonteurs. Alleen zij mochten met sterkstroom werken. Ik heb ergens gelezen (sorry maar ik wet niet meer waar) dat een brandschade veroorzaakt door een verkeerd aangelegde aansluiting, door een niet gecertificeerde monteur niet door een verzekeringsmaatschappij werd vergoed omdat er sprake zou zijn van nalatigheid. Zo iets, of anders verwoord, staat vaak in de voorwaarden. De bekende "kleine lettertjes".
 