Komt het goed zo met de Nul.....

Beste klussers,

Ben bezig 3 omvormers tbv zonnepanelen te plaatsen in huis. Elke fase z'n eigen omvormer. Er loopt een 5 aderige kabel naar de 3 omvormers. Ik wil deze met 3 losse aardlekautomaten in de meterkast aansluiten zodat elke omvormer afzonderlijke is beveiligd. Nu twijfel ik of het goed komt met de enkele Nul in de 5 aderige kabel die er ligt.... Graag jullie reactie
 
Naast dat je de nul niet mag delen, mag je ook niet 3 verschillende groepen door 1 kabel laten lopen.

3 omvormers achter 1 automaat zou ik ook niet doen.

Gewoon 3 aparte kabels leggen is de netste oplossing.
 
Als ik dit hoor gat er vast meer fout dan deze denkwijze.

Ik dank NL dat je ook je meterkast niet juist beveiligt hebt.

Opbouw moet zijn: hoofdschakelaar, koppeling meterkast en panelen groep, voor beveiliging verdeler en dan de eindgroepen.
 
Dank voor de vlotte reacties. Zal er drie aparte kabels heen leggen. Die 5 aderige lag er al voor een eventuele 3 fase omvormer vandaar de verwarring nu met 3 "losse" omvormers en de enkele Nul
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan