Enkele vragen over het aansluiten van een inductie kookplaat van 7200 Watt:
Op het schema van de plaat staan 3 aansluit mogelijkheden:
1P + 1N 230V (te zekeren met 1x 35 amp.)
2P + 2N 230V (te zekeren met 2x 16 amp.)
2P + 1N 400V (te zekeren met 2x 16 amp.)
Klopt mijn volgende aanname:
7200Watt / 230V = 31 ampère vergeleken met
7200Watt / 400V = 18 ampère
Dan is koken op 400V goedkoper qua stroomverbruik?
Is 2P + 1N (400V) wel gebruikelijk?
Vr gr. Toine