Nou, dat valt wel eens tegen Timo. Een zekering of installatieautomaat is geen digitaal toestel wat er direct uitklapt wanneer er 16,1A gebruikt wordt ipv 16A. Een automaat kun je kortstondig prima overbelasten, zonder problemen enkele secondes tot 3x I nominaal (48A!), 1,5x I nominaal houdt de gemiddelde automaat wel enkele minuten vol, 1,2x I nominaal gaat je wel een uur lang lukken...
Als je dat grensgebied regelmatig opzoekt, dan moet je maar hopen dat de zekering het inderdaad eerder begeeft dan de installatie. Compleet weggesmolten draden zijn misschien zeldzaam maar ik heb toch al een flinke portie aan gesmolten lasklemmen, stekkers en contactdozen mogen aanschouwen.
Bij een goed ontworpen installatie zorg je er daarom voor dat er gewoon niet meer dan 16A gebruikt kan worden. Bewaar de zekering maar voor defecte apparatuur, niet als reminder dat je rustig aan moet doen met het gourmetstel tijdens de kerst. ;)
Dat gezegd hebbende... Ik heb totaal geen problemen met de situatie die Ruudje88 voorstelt. Met 2 vast aangesloten apparaten <16A loop je minder risico op langdurige overbelasting dan met een algemene groep waar regelmatig de stofzuiger, het strijkijzer en met kerst natuurlijk het gourmetstel of de fonduepan ingestoken worden...