Wasmachine en vaatwasser via eigen stopcontact en bedrading naar zelfde groep

Ik heb de wasmachine en droger altijd op 1 groep gehad. Ik meen dat wasmachine 2200W is en droger 900.
In mijn nieuwe woning, zaten er 2 stopcontacten met eigen groep. Ik had echter in de meterkast groepen tekort (en niet uitbreidbaar)en dus heb ik die beiden stopcontacten in de meterkast op dezelfde groep gezet.

Wat er altijd gezegd wordt dat bedrading te warm kan worden met te hoge aansluitwaarde, geldt dat ook als 2 apparaten via eigen stopcontact en bedrading op dezelfde groep zitten?
 
Dank voor je reactie. En als ze samen nu wel de 3500W zouden overschrijden, is het op deze manier dan alsnog geen probleem?

Uitbreiden, zou kunnen, door aparte module er dan naast de plaatsen bedoel je waarschijnlijk?
 
Op een groep van 16 A kun je bij 230V maximaal 3680 Watt aan verbruikers aansluiten. Mits de bedrading, eventuele lasklemmen en de aanlsuiting in de wandcontactdo(o)s(zen) in goede conditie zijn.
 