Hallo
ik heb het volgende probleem;
Inbouw koelvrieskast van 13 jaar oud.
de laatste tijd zette zich een dikke ijslaag af op de achterkant van het koelgedeelte, met name in het hoogste deel van de koelkast.
Met het idee dat de thermostaat wat te hoog stond heb ik deze tot 1 teruggedraaid.
Een dag later was de koelkast ontdooid en kon de helft van het vriesdeel de vuilnisbak in.
Het overige deel kon gered worden in de vriezer op zolder.
De koelkast was met de thermostaat niet meer op gang te krijgen.
Echter na uitbouw weer de spanning erop gezet en hij sloeg weer aan.
De kast ging echter niet meer uit.
Na wat speurwerk op de site heb ik de thermostaat gedemonteerd en op mijn manier doorgemeten.
Omdat ik niet het resultaat kreeg wat ik wilde heb een nieuwe thermostaat gemonteerd.
Geen resultaat, de koelkast koelt tot 2 C. en de vrieskast tot -24 C.
Op de site van Bosch staat de regelkarateristiek van -20 tot -32 maar volgens mij is dit het meetbereik en zijn dit niet de schakelstanden.
Een andere vrieskast gaat maar tot-20C en die doet het prima, dus -32 C lijkt me niet waarschijnlijk.
ik heb het idee dat het op te lossen is omdat hij goed koelt.
Wat gaat er nu niet goed? waar wordt de temperatuur nog meer geregeld?
ik heb waarschijnlijk wel de schakelaar van de lamp niet goed gemonteerd want die krijg ik niet meer aan het branden terwijl de lamp na test nog goed is. de thermostaat heb ik inmiddels al 2 keer opnieuw gemonteerd, het voelelent heb ik op goed geluk in de bestemde opening gestoken.
ik heb het volgende probleem;
Inbouw koelvrieskast van 13 jaar oud.
de laatste tijd zette zich een dikke ijslaag af op de achterkant van het koelgedeelte, met name in het hoogste deel van de koelkast.
Met het idee dat de thermostaat wat te hoog stond heb ik deze tot 1 teruggedraaid.
Een dag later was de koelkast ontdooid en kon de helft van het vriesdeel de vuilnisbak in.
Het overige deel kon gered worden in de vriezer op zolder.
De koelkast was met de thermostaat niet meer op gang te krijgen.
Echter na uitbouw weer de spanning erop gezet en hij sloeg weer aan.
De kast ging echter niet meer uit.
Na wat speurwerk op de site heb ik de thermostaat gedemonteerd en op mijn manier doorgemeten.
Omdat ik niet het resultaat kreeg wat ik wilde heb een nieuwe thermostaat gemonteerd.
Geen resultaat, de koelkast koelt tot 2 C. en de vrieskast tot -24 C.
Op de site van Bosch staat de regelkarateristiek van -20 tot -32 maar volgens mij is dit het meetbereik en zijn dit niet de schakelstanden.
Een andere vrieskast gaat maar tot-20C en die doet het prima, dus -32 C lijkt me niet waarschijnlijk.
ik heb het idee dat het op te lossen is omdat hij goed koelt.
Wat gaat er nu niet goed? waar wordt de temperatuur nog meer geregeld?
ik heb waarschijnlijk wel de schakelaar van de lamp niet goed gemonteerd want die krijg ik niet meer aan het branden terwijl de lamp na test nog goed is. de thermostaat heb ik inmiddels al 2 keer opnieuw gemonteerd, het voelelent heb ik op goed geluk in de bestemde opening gestoken.