Klopt deze radiatorberekening?
Situatieschets:
Woonkamer van 120 m3 en vloeroppervlakte van 50 m2. Alle radiatoren en convectorputten zijn uit de woonkamer gesloopt, een vloerverwarming is ingefreest en als hoofdverwarming (12 cm HOH) aangelegd waarbij elke groep 10m2 voor zijn rekening neemt (dus 5 groepen voor de woonkamer). Vrijstaande woning uit de jaren 70, niet geïsoleerde spouw, geen vloerisolatie, wel dubbelglas. Bijzonder punt is dat de woonkamer de nok tot 3,50 meter doorloopt. Modulerende HR ketel.
De berekening is als volgt: als ik de woonkamer op 22 graden wil hebben dien ik (volgens verschillende bronnen op internet) uit te gaan van 85 Watt/m3. Dus dat zou 120x85 = 10.200 Watt zijn, ruwweg 10KW. De opbrengst van de vloerverwarming is (volgens fabrikant) 100 Watt/m2, voor mijn gevoel aan de hoge kant. Die opbrengst kan van de totale benodige hoeveelheid af, dus 10.200 - (50 x100) = 5200 Watt nog nodig.
Ik heb niet veel ruimte voor extra radiatoren en ik kan er eigenlijk maar 2 kwijt. Als ik de allergrootste, allerdikste neem die ik qua afmetingen kwijt kan (in de serie die we mooi vinden) kom ik met veel pijn en moeite op de 5200. Installatie wordt dan niet eenvoudig. Als ik een slagje kleiner neem kom ik rond de 4900, het installatieleed wordt dan een stuk overzichtelijker.
Is deze 300 Watt die ik dan tekort kom te overzien?
Als ik trouwens 15% extra capaciteit wil rekenen ivm oud huis/niet optimale isolatie (dus in totaal 11,5 kw) kom ik er helemaal niet, maar we zitten te denken aan t.z.t een gaskachel in de woonkamer mochten we het te koud krijgen.
Situatieschets:
Woonkamer van 120 m3 en vloeroppervlakte van 50 m2. Alle radiatoren en convectorputten zijn uit de woonkamer gesloopt, een vloerverwarming is ingefreest en als hoofdverwarming (12 cm HOH) aangelegd waarbij elke groep 10m2 voor zijn rekening neemt (dus 5 groepen voor de woonkamer). Vrijstaande woning uit de jaren 70, niet geïsoleerde spouw, geen vloerisolatie, wel dubbelglas. Bijzonder punt is dat de woonkamer de nok tot 3,50 meter doorloopt. Modulerende HR ketel.
De berekening is als volgt: als ik de woonkamer op 22 graden wil hebben dien ik (volgens verschillende bronnen op internet) uit te gaan van 85 Watt/m3. Dus dat zou 120x85 = 10.200 Watt zijn, ruwweg 10KW. De opbrengst van de vloerverwarming is (volgens fabrikant) 100 Watt/m2, voor mijn gevoel aan de hoge kant. Die opbrengst kan van de totale benodige hoeveelheid af, dus 10.200 - (50 x100) = 5200 Watt nog nodig.
Ik heb niet veel ruimte voor extra radiatoren en ik kan er eigenlijk maar 2 kwijt. Als ik de allergrootste, allerdikste neem die ik qua afmetingen kwijt kan (in de serie die we mooi vinden) kom ik met veel pijn en moeite op de 5200. Installatie wordt dan niet eenvoudig. Als ik een slagje kleiner neem kom ik rond de 4900, het installatieleed wordt dan een stuk overzichtelijker.
Is deze 300 Watt die ik dan tekort kom te overzien?
Als ik trouwens 15% extra capaciteit wil rekenen ivm oud huis/niet optimale isolatie (dus in totaal 11,5 kw) kom ik er helemaal niet, maar we zitten te denken aan t.z.t een gaskachel in de woonkamer mochten we het te koud krijgen.