Hallo,

ik ben bezig met aanleggen van licht en stopcontact in ons tuinhuisje. ik dacht alles goed gedaan te hebben, toch klapt de zekering er uit.

-ligt het aan de draad die ik gebruik?
ik heb een dikke grijze grondkabel (met bruin, grijs en zwarte draad erin), gekoppeld aan een draad in de garage. deze draad loopt ondergronds door de tuin en komt uit in het tuinhuisje. hier heb ik een verdeelkastje waarin ik over ga naar
1) n draad naar n lamp
2) n draad naar n dubbel stopcontact.

voor deze 2 heb ik 'normale'stroomkabel gebruikt (dwz bruin, blauw en geel/groen, allemaal kleine koperdraadjes bij elkaar ipv één dikke koperdraad per kabel).

-of ligt het aan de kleuren die ik koppel?
de grijze grondkabel heeft grijs, bruin, zwart.
de witte 'normale' stroomkabel heeft bruin, blauw, groen/geel.

ik koppel bruin aan bruin, zwart aan groen/geel, en grijs aan blauw.

iemand een idee wat ik verkeerd doe?
vast bedankt
gieleke
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
En hoe zit eea in de garage aangesloten? De grondkabel is iig niet het goede type. Aarde hoort op de litze in de stalen mantel aan gesloten te zijn. Snoer is ook niet geschikt voor vaste installatie. Verder is het moeilijk te zeggen hoe, maar blijkbaar veroorzaak je ergens een kortsluiting.
 

Gieleke

  • #3
Grondkabel niet goed? volgens de bouwmarkt en het etiket erop wel...

in t tuinhuisje koppel ik de grondkabel aan:
1) draad naar lamp
2) draad nar stopcontact.

op 1 ader van de grondkabel zitten dus 2 draden gebonden. alles met n lasdop. (drie in totaal dus...niet alles onder 1 lasdop natuurlijk ;-))
 

Fiesiekus

  • #4
Vraag even een elektricien of ie langs wil komen. En schakel die groep niet in, beetje sneu als huisgenoten en/of -dieren 'n schok krijgen.
 

Gieleke

  • #5
Heb t al gevonden. tussen het lampje heb ik n schakelaar gezet. die zorgt voor de kortsluiting. krijg t niet verholpen, maar heb nu de draad nr de schakelaar en lamp losgekoppeld en alles doet t. maar even iemand nr die schakelaar laten kijken..

bedankt voor jullie hulp iig!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Gieleke schreef:
ik koppel bruin aan bruin, zwart aan groen/geel, en grijs aan blauw.
Als het idd grondkabel is, met stalen mantel, dien je de aarde (geel/groen) aan te sluiten op de gevlechte metalen litze onder de mantel en niet op de zwarte ader. Dit ivm met de veiligheid bij eventuele graafwerkzaamheden in je tuin.
 

Fiesiekus

  • #7
Neemt niet weg dt de gebruikte kabel nt aan eisen voldoet en geeft groot gvaar voor nderen die sptten gaan .
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Ga je voortaan in steno typen Fiesiekus. :mrgreen:
 

Gieleke

  • #9
Is idd grondkabel met stalen mantel ja. dank je.

@fiesiekus, leg me dan eens uit waarom ik deze kabel wél mag gebruiken als ik n lamp heb, met een stekker eraan, maar níet als ik n lamp heb zonder stekker, maar naar een schakelaar...? dat snap ik dan niet.
 

Fiesiekus

  • #10
In de grond mag ie niet gebruikt worden (daar met aardscherm AS toepassen); wel bovengronds.
 

Ronald42

  • #11
Er is sprake van wat verwarring.

Uw kabel is goed. Uw manier van aansluiten geheel niet. Als aarde dient u een gevlochten draad te nemen die onder de het pantser van de grondkabel zit.
Hier kunt u het een beetje zien hoewel de afbeeldingen wat klein zijn.
afbeeldingen beide niet meer online

Het gebuik van de zwarte als aarde mag niet en kan bij graafwerkzaamheden en of werkzaamheden aan de installatie voor zeer gevaarlijke en verwarrende situaties zorgen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Pijltje is de litze.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?