Omkleuren aarddraad onderverdelervoeding

Atmoz

  • #1
Mij werd door een nichtje gevraagd om even een wandcontactdoos aan te sluiten op een onderverdeler in een loods. De aardlitze van de voedingskabel was met de
geel/groene draad onder een blokje gezet. Uitgaand was/is op het blokje de N aangesloten, ook in de hoofdverdeler is op geel/groene de N aangesloten, litze hangt los. De onderverdeler heeft dus geen aarde. De wcd heb ik maar niet aangesloten.
Mijn vraag is: hoe krijg ik hier iets fatsoenlijks van? De voedingskabel naar de onderverdeler is 4 aderig met scherm en litze, maar er zit geen blauwe draad in, het gaat om een 3 fase kast. Mag ik in de voedingskabel de geel/groene omkleuren naar blauw, of moet er een nieuwe kabel komen?

gr, Atmoz.
 

Imco

  • #2
Volgens de NEN1010 is omkleuren toegestaan behalve met de aardedraad. Dus: Nee, dat mag niet.
 

Atmoz

  • #3
Ok, bedankt, ik was er al een beetje bang voor, niet echt!
Nieuwe kabel dus, mijn nichtje zal wel niet blij zijn.

gr, Atmoz.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Welke kleuren zitten er dan in, want in een kabel met aardlitze verwacht je geen groen/gele?
 

Atmoz

  • #5
Hoi Sxnder, weet ik niet uit mijn hoofd, zal ik komende maandag even bekijken.
 

Atmoz

  • #6
In de kleuren heb ik mij vergist, er zit wel blauw in de kabel maar ipv geel/groen is er geel/blauw. Daar heb ik mij vorige week in het halfdonker op verkeken.
Naast de blauwe en geel/blauwe is er nog een gele en een rode ader en natuurlijk de litze.
Hoe moet ik die kleuren gebruiken voor de gewenste 3 fase + N onderverdeler?

gr, Atmoz.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Daar kan jij officieel niets mee, dat is een distributiekabel.

Rood,geel,blauw zijn daar de fasen
Blauw/geel is een PEN geleider.
Je mag echter mits de lize de juiste dikte heeft deze als PE gebruiken en de blauw/gele als NUL.
 

Atmoz

  • #8
Headhunter, bedankt voor de reactie. Maar wat is nu wijsheid? Moet ik er op staan dat er een nieuwe kabel moet komen of de "distributie" setting gebruiken?
Aan zaken die later narigheid zouden kunnen opleveren wil ik eigenlijk niet meewerken.

gr, Atmoz.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Is er nog wat bekend over de geschiedenis van die aansluiting? Heeft die loods wellicht ooit een eigen meter gehad?
 

Atmoz

  • #10
Nee er is nooit een eigen aansluiting voor die loods geweest, werkt al jaren op die manier. Dus ook zonder aarding van de apparatuur. Als ik er iets aan ga doen wil ik wel dat het acceptabel is qua veiligheid en duidelijkheid van de installatie.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #11
Als het goed is hangen de vier aders aan de ene kant aan een krachtgroep van de hoofdverdeler en aan de andere kant aan de hoofdschakelaar van de onderverdeler. Dan valt het wel mee met de onduidelijkheid en zou je allen de blauw-gele nog om kunnen kleuren naar blauw, om duidelijk te maken dat het de nul is.

De aarding moet je wel in orde maken.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #12
Als je de geel blauwe omkleurt naar blauw, dan zitten er twee blauwe draden in. Dat lijkt me er ook niet duidelijker op worden.

Het lijkt me het beste om de litze als aarde te gebruiken, en de rest gewoon laten zoals het nu is.
Een beetje electromonteur begrijpt wel hoe e.e.a in elkaar zit mocht die er in de toekomst tegenaan lopen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu