Keukenboiler verliesstroomschakelaar uit in mijn groepenkast

Will1947

  • #1
Ik zit met een probleem
onlangs , 1 maand geleden, viel mijn verliesstroomschakelaar uit in mijn groepenkast ??????
terug aangelegd en duurde 14 dagen voor hij terug uitviel
terug aangelegd maar nu heb ik al twee dagen na mekaar hetzelfde euvel en dit rond de middag
mijn vrouwke zei me dat ze iets raars(??) had gehoord onder de pompsteen, waar een electrische keukenboiler is geplaatst

ik heb een klein vermoeden dat de oorzaak daar kan liggen ??
nochtans is deze boiler aangesloten op een aparte groep met een verliesstroomschakelaar van 30Ma, maar...nu bij even op testknopje duwen lukte dit niet, zat blijkbaar vast ??, schakelaar dan afgelegd een keer of twee en nu werkt testknopje wel

ik heb nu wel de boiler afgelegd
nu is mijn vraag
kan ik om te testen een aparte verliesstroomschakelaar(30 Ma)plaatsen tussen boiler en stopkontakt??
in principe zou, als de boiler de oorzaak is, toch eerst moeten afslaan???

Ben ik goe bezig?? of kan iemand me een goede tip daaromtrent geven
alvast bedankt
groeten
willy
 

Techno tim

  • #2
Het antwoord op de vraag is nee,
Hoewel ik van het verhaal geen koffie kan breien, maar allicht is er ook een tolk die dit kan vertalen.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Deze gebruiker komt uit ons zuider buurland, en die schrijven sommige dingen net even anders. :wink:
Maar je hoeft geen tolk te zijn, gewoon even nadenken.

Vertaling voor diegenen die het niet begrijpen:

verliesstroomschakelaar = aardlekschakelaar
pompsteen = gootsteen / spoelbak
afgelegd = afgezet
 

HarryO

  • #4
Een 2de aardlek schakelaar in serie zou je kunnen proberen. Is wel een kostbare test.

Is de boiler nat van onderen, of bij de verbindingen van de waterleidingen/slangen?

Mogelijk lekt er een koppeling en dit water loopt dan ergens over de 230V aansluitingen.

Lekkage komt meestal omdat het overdruk ventiel niet of fout is geplaatst, de druk in de leiding word dan veel te hoog.
 

Techno tim

  • #5
Had ik het toch goed kunnen vertalen.
 

Techno tim

  • #6
2de aardlek (verliesstroomschakelaar) in serie zetten gaat niet goed komen, selectiviteit.
Ook een kostbare test zoals Harry0 al zegt.
Als boiler het probleem veroorzaakt is dit ook te meten met multimeter.
Misschien aanwezig of iemand in kenniskring.
 