Dag mededenkers,
Wij zijn sinds 2 weken de nieuwe eigenaar van een leuke (oude) vrijstaande woning. De keuken stamt uit de jaren 70' en deze gaan wij dus vervangen.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën over mijn situatie. Zelf heb ik al wat mogelijkheden bedacht maar hoe meer suggesties, hoe beter.
De huidige keuken staat precies bovenop de kelder. De keukenvloer wordt gedragen door 3 houten balken in het midden van 200mm (hoog) bij 90mm (breed) met een totale zichtbare lengte (dus van muur tot muur) van 380cm. Ik neem aan (aannames zijn gevaarlijk, ik weet het) dat de balken 400cm zijn. Voor de rest leunen de buitenste vloerdelen op de zijwanden van de kelder.
De nieuwe keuken wordt aanzienlijk zwaarder dan de huidige, geen natuursteenblad of iets dergelijks maar meer apparatuur en zwaardere kasten. Zelf heb ik wat onderzoek gedaan naar de overspanning en dergelijke maar dan weet ik nog steeds niet 'hoe dragend' de vloer is in KG of Newton.
Waarom willen we de vloer verstevigen of vervangen?
De vloer veert te veel door voor ons gevoel, je voelt het bijvoorbeeld al met lopen. De vloer bestaat uit (oude) planken van 3cm dik.
We zijn bang dat als de nieuwe keuken hierop staat, de veerkracht van de balken in werking treedt en je dit verneemt in de keuken (aflopend blad, kieren bij kastdeurtjes).
Mijn eigen mogelijke oplossingen tot zo ver:
- De balken verstevigen d.m.v. dikke lariks balken onder de huidige balken bevestigen, dan aan de zijkant van de muur laten leunen op balken die aan de muur en grond bevestigd zitten.
- De balken vervangen voor stalen H-balken.
- Tussen de huidige balken, meer balken plaatsen. Zodat er niet 3 draagbalken zijn maar 5, 6, of 7.
- Onder elke balk 2 bouwstempels.
Wij zijn sinds 2 weken de nieuwe eigenaar van een leuke (oude) vrijstaande woning. De keuken stamt uit de jaren 70' en deze gaan wij dus vervangen.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën over mijn situatie. Zelf heb ik al wat mogelijkheden bedacht maar hoe meer suggesties, hoe beter.
De huidige keuken staat precies bovenop de kelder. De keukenvloer wordt gedragen door 3 houten balken in het midden van 200mm (hoog) bij 90mm (breed) met een totale zichtbare lengte (dus van muur tot muur) van 380cm. Ik neem aan (aannames zijn gevaarlijk, ik weet het) dat de balken 400cm zijn. Voor de rest leunen de buitenste vloerdelen op de zijwanden van de kelder.
De nieuwe keuken wordt aanzienlijk zwaarder dan de huidige, geen natuursteenblad of iets dergelijks maar meer apparatuur en zwaardere kasten. Zelf heb ik wat onderzoek gedaan naar de overspanning en dergelijke maar dan weet ik nog steeds niet 'hoe dragend' de vloer is in KG of Newton.
Waarom willen we de vloer verstevigen of vervangen?
De vloer veert te veel door voor ons gevoel, je voelt het bijvoorbeeld al met lopen. De vloer bestaat uit (oude) planken van 3cm dik.
We zijn bang dat als de nieuwe keuken hierop staat, de veerkracht van de balken in werking treedt en je dit verneemt in de keuken (aflopend blad, kieren bij kastdeurtjes).
Mijn eigen mogelijke oplossingen tot zo ver:
- De balken verstevigen d.m.v. dikke lariks balken onder de huidige balken bevestigen, dan aan de zijkant van de muur laten leunen op balken die aan de muur en grond bevestigd zitten.
- De balken vervangen voor stalen H-balken.
- Tussen de huidige balken, meer balken plaatsen. Zodat er niet 3 draagbalken zijn maar 5, 6, of 7.
- Onder elke balk 2 bouwstempels.