Ketel wel vlam, geen stroom...

Tonvan

  • #1
Het volgende probleem doet zich voor:
De vlam brand wel maar de digitale aanduiding niet. De stekker krijgt wel stroom.

Ik kan helaas geen handleiding vinden van de AWB thermo master 2329 st.

Wat te doen?

mvg,

ton
 

Panic

  • #2
Zekeringen controleren. Zien deze nog goed? dan print vervangen.
 

Tonvan

  • #3
Zo dat is snel. :D

Had deze handleiding ook gevonden maar is net iets anders als de 2329 ST, toch maar n print gemaakt.

Eens kijken of ik dan met 2 linker handen :oops: de zekering kan vinden / vervangen.
 

Tonvan

  • #4
De zekering is goed....

dus waarschijnlijk de printplaat. :oops:
WAAR koop je een printplaat? En wat gaat dit kosten bij benadering?


mvg,

ton
 

Panic

  • #5
Google even op aansluitkast Awb. Prijzen liggen zo rond de 215 euro.
 

Xr8

  • #6
Kijk even in je PB.

Succes.
 

Tonvan

  • #7
Er bleek nog n zekering op de printplaat te zitten, en die is defect. Middels n andere zekering, niet de juiste maar dit bleek wel het probleem te zijn... pfftt... morgen gauw de juiste kopen en hoop voor n paar euro klaar te zijn. Met dank aan de zwager en vriend. :cool:
 

Tonvan

  • #8
Super bedankt voor de reacties echt TOP.

PB beantwoord.
 