Ketel stopt niet met verwarmen

Klusklusklus

  • #1
Hallo,

De verwarmingsketel (Agpo Ferroli) van een fam. lid blijft sinds vandaag opeens doorstoken, dit ondanks dat de ingestelde temp. op de woonkamerthermostaat reeds bereikt werd...
Daarop heb ik de kamerthermostaat (Honeywell modulation) vervangen.
Dit bood geen soelaas....
Waar kan ik dit euvel verder nog in zoeken?

Iemand een idee?

3 weg klep die blijft vasthangen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Type toestel?
Hoe oud is toestel
 

Klusklusklus

  • #3
Toestel is schat ik een jaar of 4 a 5.

Type Econpact 3.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Dze heeft idd een Driewegklep kan best zijn dat die blijft hangen.
Toestel denkt dan dat het ww maakt en is cv bezig.
 

Klusklusklus

  • #5
Zo, pfff,
Hele avond bezig geweest met van alles testen en zoeken rond dit probleem, maar helemaal niks kunnen vinden. Het probleem trad simpelweg niet op...

Ik heb de elektrische bediening van de klep los genomen en de klep met een bahco voorzichtig heen en weer gedraaid, de klep werkt goed en sluit af, loopt niet zwaar en lekt niet.
.
De elektrische bediening staat onbekrachtigd in de stand warm tapwater maken. Bij warmtevraag CV loopt deze volledig om naar CV bedrijf.
Hij blijft daar ook op staan zolang er CV warmtevraag is.

De kabel naar de thermostaat heb ik aan beide zijden los genomen en weerstand gemeten, oneindig hoge weerstand. dus goed.

De ketel kan overigens ook niet op warm water bedrijf blijven draaien terwijl de 3w-klep verkeerd staat, want de stromingsgenerator werkt niet zolang de ww-kraan dicht is.
En zolang die stromingsgenerator niet werkt gaat de ketel niet aan.

Zou effe niet weten wat nog meer te testen?

Nog iemand ideeën waar het probleem door veroorzaakt zou kunnen worden?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Tijd voor een monteur, het lijkt er op dat de print defect is.

Wach teven nog iets,

Heb je hem op eco of comfort staan?

Zet hem eens op eco anders.
Het kan eventueel je war houdt sensor zijn die verrot is.
 

Klusklusklus

  • #7
Heb vanmorgen gebeld met A.F.
Volgens hun kan een licht lekkende 3-weg klep i.c.m. met de ketel op comfortstand deze klacht i.d.d genereren.
De ketel krijgt de warmtewisselaar dan niet op temp omdat de warmte het cv systeem in lekt/verdwijnt en dus blijft hij dan doorstoken.

Wel vreemd overigens dat deze storing dan maar sporadisch op treedt?
Ik zou hem volgens A.F. moeten testen in eco-stand zoals hierboven door Obelix al werd aangegeven.
De ketel houdt de wisselaar dan niet op temperatuur.
Dat ga ik dus nu omschakelen. (van comfort naar eco)

Wat ik me wel af vraag is of de ketel nog wel tegen vorst beveiligd is indien op Eco?
Het ding hangt op een slecht geïsoleerde zolder.

(dank aan Obelix voor het meedenken)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Vorst is geen probleem. Eco stand houdt alleen maar in dat hij het warme water niet op temp. Houdt.
 

Klusklusklus

  • #9
Zo, heb eergister de ketel van "comfort" af gezet naar ECO.
Daarna bleef de verwarming uit na de juiste temp bereikt te hebben.
.
Gistermorgen kreeg ik een telefoontje dat de verwarming het niet meer deed.
Ben ik terug gegaan, stond er een A1 knipperend op het display.
Dat kon dus van alles zijn volgens de manual.

Op reset gedrukt en de ketel startte meteen op.
1 minuut erna hoorde ik een bubbelend geluid uit de verbrandingskamer komen en sprong het apparaat weer op storing A1...

Ik heb daarop de afvoerpijp/syfon geïnspecteerd en ik kreeg daar met geen mogelijkheid lucht door geblazen??
Ik heb met een draad de flex buis open proberen te porren maar er zat niets zichtbaars in?
Daarna heb ik de aftap los gedraaid en deze was helemaal schoon van binnen...
Na de zaak terug gemonteerd te hebben deed de ketel het weer gewoon???
Bubbelgeluid was ook weg.

Super irritant allemaal.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Tijd voor onderhoud.
Je syphon zit toch ergens verstopt.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
De syfon heeft 2 poorten, je moet rechts aanhouden om in de wisselaar
te komen, in zulke situaties draai ik eerst de witte dop eraf om dat water
op te vangen daarna draai ik de uitloop eraf, doe mijn veer door de
uitloop, en druk hem in de rechter poort (zonder grof door te duwen), dan
schroef ik de uitloop er weer op (met de veer er nog steeds in), emmer onder de
uitloop....en porren maar, komt ongeveer 2 liter max eruit
 

Klusklusklus

  • #12
Hoi Obelix,

Dat onderhoud had ik een week voor de storing reeds gepleegd?
Hele buizenpakket ontdaan van aanslag.
Zaak ingespoten met nefit protector.
Condensplaat en sifon schoon gemaakt...
Pakkingen vernieuwd.
Drukken gemeten.
Etc.
Alles volgens het boekje.

Het gekke is dat ik echt (veel?) water hoorde borrelen in de verbrandingsruimte maar er vervolgens geen scheut water uit kwam na controle van de sifon????
Daarna was de storing wel weg en ook tot nu niet meer terug gekomen....

@ Dexter,

De sifon heeft inderdaad 2 poorten.
De linkse laat het water overstromen in het riool via een flex slang.
De rechtse vangt het vast oxidemateriaal op uit de verbrandingskamer.
Dat is dan aftapbaar middels de schroefdop.

Wat ik niet snap is dat ik de linkse slang NIET doorgeblazen kreeg?
Terugslagklepje aanwezig of zo? of verstopping?
Toen ik de rechtse pijp open schroefde kwam daar alleen schoon water uit.
Deze pijp kon ik zonder problemen doorblazen tot in de verbrandingskamer...

Ik snap niet hoe het kon zijn dat ik zoveel water hoorde bubbelen en dat er daardoor zelfs een A1 storing kon ontstaan?
Zit er toch een terugslagklep in die sifon?
Is het water mogelijk weggelopen naar het riool in zonder dit te merken?
Ik snap het even niet meer.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #13
Links zit geen terugslagklep, kennelijk zit hij daar niet goed, dus kijken
of je dit los kunt nemen :roll:
 

Klusklusklus

  • #14
De storing is nu al dagenlang weggebleven
Ik neem daarmee aan dat dus de afvoerwegen open zijn.

(p.s. ik dacht dat er mogelijk een terugslagklepje ingebouwd zat omdat ik er met geen mogelijkheid lucht door geblazen kreeg met mijn mond, maar goed, dat is dus niet zo blijkbaar)
 

Klusklusklus

  • #15
Gister was de storing A1 alweer aanwezig....
Naar de ketel gegaan en heb de sifon er helemaal uitgebouwd.
Bij controle bleek dus dat aan de binnenkant van de sifon, onzichtbaar bij ingebouwde toestand, een kraag/ring van afzetting van aluminiumoxide was ontstaan.
In deze ring was nog maar een heel klein gaatje over om het condenswater weg te laten lopen.
Zaak schoongemaakt en weer gemonteerd.
Storing bleef daarna weg.
Neem aan dat het euvel nu definitief (tot volgende opbouw van ring) is opgelost.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Zie je, dus toch een kwestie van correct uit te voeren onderhoud.
 

Klusklusklus

  • #17
?? die oxide moet zich niet ophopen helemaal bovenin de sifon, maar onderin, in de uitlooppijp. (lijkt mij althans)
Daar zou je de neerslag moeten kunnen aftappen.
Helaas heeft de fabrikant een soort van design-fout gemaakt door inwendig een scherpe rand te maken waarop de rommel zich gemakkelijk vast zet met storing tot gevolg.
Ellendig klusje trouwens ook nog, om die sifon eruit te krijgen.
Schroef zit haast onbereikbaar, moet je eerst hele besturing weg klappen en daarna kan je onder een hoek pogen om in de schroeven te geraken....
Deze ketel :x :x :x :x :roll:
 