Vaillant ketel stopt binnen minuut met verwarmen

Nixan

  • #1
Mijn Vaillant CWK 24-12 slaat na een minuut verwarmen alweer uit; ook al vraagt de kamerthermostaat nog warmte.
De watertemperatuur komt hierdoor niet boven de 60 graden.
(die temperatuur wordt op de thermometer van de ketel pas bereikt nadat de ketel alweer gestopt is met verwarmen)

Het gevolg is, dat de radiatoren niet warm genoeg worden, waardoor de kamertemperatuur op zo'n 18 graden blijft steken.
De radiatoren blijven dus niet helemaal koud, dus de pomp werkt wel.

De waterdruk is 1,5 bar.

De kamerthermostaat is een 'Honeywell Round on Off', inclusief de voor vaillant benodigde weerstand tussen klem 4 en 5.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #2
    Misschien lucht in de ketel ?
     

    Addie

    • #3
    Brandt het gele en groene lampje op de schakelkast?
    Als het groene lampje niet brand is de regelprint of de ntc kapot of de membraampomp.
    De ntc bevind zich links net boven de platenwisselaar of tappot (afhankelijk van bouwjaar).
    De weerstand moet zijn
    Code:
    Temp  -   weerstand in ohm
    30    -     2100
    40    -     1400  
    60    -      700
    80    -      350
    De weerstand van de membraanpomp is 22 ohm

    En korte test voor de regeling, kabel ntc losnemen de ketel moet in vollast gaan branden.
    Draad tegen massa ketel moet doven.

    Brandt de groene lamp wel dan kan het zijn dat de bypass te vroeg opent door teveel weerstand in de installatie.
    De bypass bevind zich uiterst rechtsonder achteraan in het toestel.
    Als deze te snel warm wordt terwijl de installatie niet op temperatuur is, is deze defect of heeft de installatie teveel weerstand. (te weinig radiatoren open?)
     

    Ron CV

    • #4
    Blijft de ketel dan ook steeds aan en uit slaan?
    Gebeurt dit iedere keer als er cv gevraagd wordt of is dit pas na warm water gebruik het euvel?
     