Ketel maakt druk

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, ik heb eergisteren de kranen van mijn radiator vervangen door thermostatische kranen.

Nu heb ik gisteren het water er terug op gelaten en de druk heb ik op 1,5 bar gezet, nu kom ik deze morgen bij de ketel en staat de druk op 1,9 bar.

Hoe komt daar druk bij? Ik ben zeker dat alle radiators goed ontlucht zijn, zou het kunnen zijn omdat ik de radiator niet heb opgezet dat er druk is bij gekomen?
 
Heb je de kranen van alle radiatoren vervangen en staan ze allemaal laag?

Dan kan de ketel zijn waterdruk nergens laten en zal de druk zonder meer beduidend oplopen, wanneer de pomp loopt. Altijd minstens twee radiatoren geheel open laten staan, degene die in de ruimte staan met het kamerthermostaat.

Alleen met een speciale voorziening (bypass) kunnen alle radiatoren dicht staan.

Verder kan het zijn, dat het expansievat niet goed meer is, in dat geval heb je zo'n verschijnsel ook, vooral op het moment dat het water warm wordt en dus uitzet.
Is eigenlijk nog het meest waarschijnlijk, alleen vreemd dat het juist nu optreedt.

Kan natuurlijk zijn dat het al eerder zo was, maar je het nog niet opgemerkt had.
 
Dank u wel voor het snelle antwoord.

De kranen zijn allemaal vervangen.
Ik had wel de verwarmingsketel nog niet opgezet, en de boiler had ik ook nog niet op gezet, en toch kwam er druk bij.

De verwarming staat nu nog altijd voledig uit, als ik ze nu zou opzetten en er komt vannacht weer druk bij, kan dat dan kwaad?

En hoe kan je zien of er een bypass op de boiler staat?
 
Als de instalatie altijd zonder thermostaatkraanen heeft gewerkt, dan is de kans groot dat er geen bypass in zit.

Als alleen radiatoren zijn voorzien van thermostaat kranen, kan ik alleen adviseren een kortsluit klep er tussen te plaatsen (bypass).
En als er ook nog gebruik wordt gemaakt van een kamerthermostaat dan is het verstandig in die ruimte de knoppen er af te halen.

Want twee kapiteins op één schip gaat ook niet goed.

Wat de druk betreft kan het zijn de Boiler lekt inwendig.

Het kan in zover kwaad, dat als de druk boven de drie bar komt, deze gaat overstorten via de overstort. En mijn ervaring is dat als deze gaat lopen, hij niet meer geheel sluit.

Vriendelijke groeten marco
 
De vraag is of ze allemaal vervangen zijn als de woonkamer gewone afsluiters opzitten en ze staan open, is het niet nodig om een kortsluitleiding te plaatsen.

Het systeem is met koud water afgevuld, het kan zijn dat het moment dat dit het verschil is tussen koud en warm water. Het expansievat vangt dit wel grotendeels op maar niet in z`n geheel. Het kan een paar tienden schelen afhankelijk van de grote van het vat of het systeem.

Bekijk de druk ook eens als je cv systeem is afgekoeld, is dit nog steeds 1.9 dan is er wat anders aan de hand.

Je hebt sowieso een paar tiende erbij met een lopende pomp (leidingweerstand van het systeem).

Als alles met thermostaatkranen is aangesloten, moet je zoals Marco zei een bypass over het systeem zetten.
 
Ik had wel de vervarmingsketel nog niet opgezet, en de boiler had ik ook nog niet op gezet, en toch kwam er druk bij
De verwarming staat nu nog altijd voledig uit
De ketel is dus uit, installatie is koud.
De kranen zijn allemaal vervangen
Alle radiator kranen zijn vervangen door thermostaat kranen, een by-pass is dus nodig om na het sluiten van alle thermostaat kranen nog stroming te hebben in de installatie en over de ketel.
 
Goed opgemerkt had ik nog niet gelezen :oops: ketelman.

Bij mij scheelt het 0.3 bar met of zonder pomp, weerhoudt je er trouwens niet van of een bypass te plaatsen of de ruimte waar de thermostaat staat de thermostaatkranen weg te halen en deze later nooit dicht te laten.

Is de ruimte waar op gemeten wordt vloerverwarming de hoofdverwarming zit er eigenlijk niks anders op een bypass te plaatsen.
 
Voor mijn gevoel is er eigenlijk alleen te adviseren om er een vakman bij te halen.
Het lijkt op een combinatie van factoren, die moeilijk te traceren zullen zijn voor een leek. Ook met hulp van een forum.

De situatie met de thermostaatkranen is zonder meer al niet goed, een bypass nodig.
Er zou een lek in de boiler kunnen zitten. Misschien een expansievat defect...

Lijkt me toch beter om door een installateur ter plaatste goed te laten bekijken, want je wilt het spul toch wel goed hebben, lijkt me.

Het is maar een idee.

Succes!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan