Keramische kookplaat op normale stroom of krachtstroom?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een keuken met keramische kookplaat gekocht, kan iemand mij vertellen of dit gewoon aante sluiten is op normale stroom of dat ik krachtstroom o.i.d. moet hebben? Kan ik in mijn meterkast zien of ik de juiste stroom hiervoor heb? En als laatste, indien ik hier de juiste stroomdingen niet voor heb word dit dan een duur en ingewikkeld grapje?

Alvast bedank voor de reacties.

Groetjes,
Es
 
Nee, in nederland... ik heb hier alleen totaal geen verstand van. (ik wil alleen weten war ik ongeveer straks aan toe ben qua kosten e.d.).

Bvd,
Es
 
Op 1 groep kan maximaal 16 x 230 = 3,68 kW. Als het vermogen daarboven komt moet of een kookgroep of krachtstroom aangelegd worden. De keuze hangt hangt van het toestel-ontwerp af.
 