Kapot stopcontact met reststroom

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Onlangs is een stopcontact bij mij in de woonkamer kapot (een stopcontact in de hoek met wat ik dagelijks in gebruik had en wat helemaal afgeschremd is door een kastje) gegaan en ik heb geen idee wat het probleem kan zijn.

Er staat wel stroom op de groene draad uit het stopcontact, maar er staat ook op de rode draad stroom (al is dat maar een klein beetje).

Het stopcontact is doorgetrokken vanaf de lamp in de woonkamer. En bij de lamp doos kan ik geen slechte verbindingen vinden, de lamp doet het ook gewoon. Ook is het niet de doos van het stop contact want als ik alleen de draad meet dan staat er ook nog rest stroom op.

Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn en wat een mogelijke oplossing is?

Alvast bedankt,

Gr Koen
 
Koen27 schreef:
Onlangs is een stopcontact bij mij in de woonkamer kapot (een stop contact in de hoek met wat ik dagelijks in gebruik had en wat helemaal afgeshremd is door een kastje) gegaan en ik heb geen idee wat het probleem kan zijn.
Hoe kapot?

Er staat wel stroom op de groene draad uit het stopcontact, maar er staat ook op de rode draad stroom (al is dat maar een klein beetje).
Uhm, stroom loopt en spanning staat. Heb je met een spanningsmeter gemeten hoeveel Volt erop staat?
En van die groene en rode draad begrijp ik ff niet. Een stopcontact kan zo goed ik weet geen groene of rode draad bevatten (hooguit groen/geel en bruin). Is dit wel goed aangelegd?
Het stopcontact is ddor getrokken vanaf de lamp in de woonkamer. En bij de lamp doos kan ik geen slechte verbindingen vinden, de lamp doet het ook gewoon. Ook is het niet de doos van het stop contact want als ik alleen de draad meet dan staat er ook nog rest stroom op.
Heb je ook de draad zelf doorgemeten met een simpele weerstandsmeting (spanning eraf!) om te zien of er nergens een breuk oid in zit?
 
Rode draad/ en groene draad werd vroeger gebruikt, tegenwoordig gebruiken we bruin/ blauw.
Maar in hoeverre is de wcd (stopcontact) kapot, je zegt dat er nog stroom op staat.

Doorverbonden vanaf de lamp, ga ik er even vanuit dat er een centraal doos onder de lamp zit van waar buizen naar diverse wcd en schakelaars gaan.
Misschien is er een verbinding bij de centraal doos naar je wcd los geraakt. (let erop dat je de spanning eraf haalt in de meterkast alvorens de lamp ed te verwijderen)

Wat meet je als je een voltmeter met 2 pootjes in de gaatjes van de wcd steekt?
 
Koen, mijn indruk is dat je niet veel kijk hebt op elektriciteit. Daarom raad ik je dringend aan, om niet zelf te gaan rommelen, als je niet weet hoe je spanning moet meten.

Vraag iemand uit je omgeving, waarvan je het vermoeden hebt dat hij wél goed op de hoogte is, en laat hem het uitzoeken. Kijk dan mee, want daar leer je van.

Of, als dat alles niet kan, haal er een vakman bij. Als je zonder enige kennis van zaken aan elektriciteit gaat werken, loop je niet alleen gevaar voor een schok, maar ook voor verkeerde montage met eventueel brand tot gevolg.

In elk geval kun je op een van de volgende sites informatie ophalen over hoe elektra werkt en wat er aan te pas komt. Kan handig zijn!

Klusfolder Elektra of Kluswijzer Elektra pagina niet gevonden

Op deze site pagina niet gevonden vind je onder "Klusinfo/Klussen op Alfabet" stappenplannen voor onder andere:
- Elektra aanleggen
- Elektra draad trekken
- Elektriciteitsleidingen aanleggen (inbouw)
- Elektriciteitsleidingen aanleggen (opbouw)

Hierna nog even de oude en huidige kleuren voor de draden:
Code:
Omschrijving     Oud         Huidig 
Nul              Rood        Blauw
Fase             Groen       Bruin
Aarde            Grijs       Geel/groen
Schakeldraad     Zwart       Zwart

Rotjeknor zit ook niet echt in het vak, lijkt me?
Groene en rode (en grijze) draden komen toch echt in heel veel woningen voor.
Ze waren dé standaard tot ca 1970!
 
Klusidee Kees schreef:
Rotjeknor zit ook niet echt in het vak, lijkt me?
Groene en rode (en grijze) draden komen toch echt in heel veel woningen voor.
Ze waren dé standaard tot ca 1970!
Ah, dat was ik alweer vergeten, ik had andere kleuren in m'n hoofd zitten.
Echt in het vak zitten doe ik niet, maar ik heb wel MTS/HTS Elektro gedaan, dus de meeste basis dingen weet ik wel.
Maar goed, ik zit eigenlijk in de digitale techniek, dus m'n (theoretische) kennis over echte elektro zakt steeds verder weg als ik het niet nodig heb (dus ook de kleuren :P).

Anywayz, ik probeer altijd open te staan voor nieuwe dingen, dan blijft m'n kennis ook een beetje up to date.

PS 1970? Toen was ik -10 :)
 
Eh Kees,

Ik ben van ongeveer hetzelfde bouwjaar als Rotjeknor, maar heb op school ook nooit iets over de oude kleuren vernomen.

Het is bij toeval dat ik ze in wat huizen tegenkwam, want ik zit ook niet in het vak, en die gasten die alleen nieuwbouw doen zullen de kleuren ook niet kennen, denk ik.
 
Nou jongens, dan neem ik alles terug wat jullie als onaardig hebben ervaren. Was zonder meer al niet zo bedoeld hoor! :wink:

Eigenlijk wel een beetje gek, dat zo'n school daar geen aandacht aan heeft besteed, het is toch dagelijkse praktijk voor elektrotechnici, zou je denken, het tegenkomen in inderdaad oudere gebouwen, en werken met die kleuren, dat blijkt alleen al uit de vragen op dit forum.

Zelf ben ik van een iets oudere jaargang, heb ook jaren in de digitale techniek gezeten, maar heb nog net meegemaakt, dat je de oude kleuren nog moest trekken, als je elektra installeerde...

Maar dit alles is een beetje te veel off-topic...

Laten we hopen, dat Koen de juiste weg weet te vinden om zijn probleem op een veilige manier op te lossen!
 
Ja, zo zie je maar weer. Er komt een tijd dan overleven de rode en groene draad de mensen die nog weten waar de kleuren voor staan. Vreemd dat dit trouwens in de elektra opleiding niet aan bod is gekomen. Maar ja, ik moest 'vroeger' op school vele keren lassen maken (draailasdoppen) en oh wee wanneer er koper uitstak of isolatie was meegedraaid. Kon je weer opnieuw beginnen. Heeft nu met die steeklasdoppen ook niet echt zin meer.

Enfin, dat even terzijde. Ben het met het advies van Kees volledig eens. Waarschijnlijk is met een spanningzoeker 'gemeten' en is het oplichten van het lampje oorzaak van lekstroom/inductie. Wanneer de lamp gewoon brand is het dus de vraag of er wel iets kapot is. Lijkt mij van niet. Waarschijnlijk komt de draad van een centraaldoos waarop elders via de draden een lamp staat of wat anders aangesloten is. Via die lamp of andere apparatuur kan een restsstroom/lekstroom e.d. optreden.
 
Even vanaf vakantie :lol: Maar waarschijnelijk is bij deze persoon de nul weg. Dit kan verschillende oorzaken hebben maar ik denk zo dat er onder de lamp een rode draad niet is door verbonden.

Leve wifi. :lol:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan