Kan vloerverwarming laag aan na tegelen?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Volgende week gaan we op de beganegrond vloeren de tegels leggen.
Nu geven de lijm leveranciers aan dat de vloerverwarming na 6 weken opgestart kan gaan worden (met protocol).

Aangezien ondertussen de vorstkans steeds groter wordt, vraag ik mij af, of de vloerverwarming in geval van vorst wel op een watertemperatuur van 20 graden gezet kan gaan worden, om het huis vorst vrij te houden. Of droogt de lijm dan evengoed te hard uit, vanwege de warmtestroom vanuit de vloer?

(het betreft een in mei gestorte betonvloer, met daarop vloerverwarming en een zand cement dekvloer (eind juli)

Of kan ik maar beter her en der een paar tijdelijke radiatoren ophangen om één en ander vorst vrij te kunnen houden?
 
De aangegeven tijd aanhouden, en de vloerverwarming niet aanzetten.
Na die 6 weken, kun je voorzichtig de vloerverwarming opstoken door elke dag een paar graden hoger te zetten.
Dus niet meteen op 20 graden zetten.

Hou ook een voeg open, tussen tegel en muren.
Deze dus niet invoegen.
 