Kan ik hier een hoofdschakelaar laten monteren?

Waarom twijfelt iedereen er elke keer weer aan de "feiten" die hierboven een paar keer zijn opgeschreven.
Het zit er, in meerdere woningen en al heel lang.

Wat we inderdaad niet zien op de foto is de 3 fasen aardlekschakelaar, maar die zou zomaar aan de
bovenkant kunnen zitten op het deel wat net niet te zien is op de foto.

1752155403446.png


PS, plaats voor de duidelijkheid eens een foto van de hele kast en ook een foto van het Stedin document.
(zonder privé gegevens)
 
Aansluitingen van 1x50A komen zeker wel voor. Dit is hetzelfde capaciteitstarief als 1x35A of 1x40A, dat tarief is namelijk voor alles t/m 3x25A of 1x80A.

Hoezo zou je geen voordeel hebben van die 50A zekering? Je aansluitcapaciteit is toch mooi 42% hoger dan met 1x35A.

Uiteraard moet de groepenkast er dan wel geschikt voor zijn...
 
Maar goed, ik ga er toch niet zelf aan lopen sleutelen. Ik wacht tot ze de meter komen vervangen en dan ik meteen vragen wat er nodig/mogelijk is m.b.t een hoofdschakelaar.
De netbeheerder of zijn onderaannemer bemoeit zich in principe niet met de installatie achter de meter.

Om een hoofdschakelaar te laten monteren zul je zelf een installateur moeten inschakelen.
 
Hoezo zou je geen voordeel hebben van die 50A zekering?
Ik bedoelde, dat ik in specifiek deze installatie niet direct voordeel zie voor 50 ipv. 35A.

Want zoveel inhoud heeft die kast niet en ook al kan ik de bestemming van de groepen niet zien, lijkt het me niet heel waarschijnlijk dat daar ooit een hogere stroom zal gaan lopen dan 35A. Maar niets is onmogelijk natuurlijk.
 
Ik zie alleen op deze foto al een 2x16A groep voor een kookplaat en een 20A groep voor een laadpaal. Daarmee kun je een 35A hoofdzekering al prima overbelasten.

Een laadpaal zal vaak zijn uitgerust met loadbalancing maar dan is het voordeel van een 50A hoofdzekering dus dat de laadsnelheid minder snel inzakt bij verbruik in de woning.

De laadpaal mag volgens NEN1010 trouwens niet achter dezelfde aardlekschakelaar worden aangesloten als andere groepen, wat hier zo te zien wel is gedaan.

En er liggen blijkbaar ook zonnepanelen. Als die meer dan 13A kunnen opwekken dan voldoet zelfs een groepenkast met 63A componenten niet meer.
 
Ik had uit die wazige foto absoluut niet kunnen concluderen dat daar een laadpaal en zonnepanelen op aangesloten zijn.
Daaruit blijkt maar weer dat jij de specialist bent!
 