Kan ik combiketel gebruiken zonder water in cv

Beste medeforumers,

Momenteel zijn we een woning aan het opknappen. De radiatoren zijn verwijderd. Er hangt een N8 TOPLINE COMPACT HRC 30/CW5.
Is het mogelijk om uit de ketel wel warm water te krijgen t.b.v. gebruik afwas/douche, zonder dat er druk in de cv leiding staat, zonder het apparaat te beschadigen. Ik zag wel dat er een mogelijkheid is om de cv functie uit te schakelen. Is dit afdoende

Alvast bedankt
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Nee, om warmwater te kunnen bereiden moet er een CV circuit met expansievat aanwezig zijn.

    Deze ketel gebruikt het CV circuit namelijk om de platenwisselaar waarmee het tapwater wordt bereid, te verwarmen.
     
    @Mn22 Thanks voor de snelle respons. Is het mogelijk om dit via een aangelegde loop van leiding mogelijk te maken of met 1 aangesloten radiator en dan het systeem op druk te brengen.
     
    is niet echt mijn vak
    maar volgens mij heb ik dat een installateur wel eens zien doen met 1 radiator en uiteraadt het expansievat aangesloten.
     
    een radiator is nog niet eens nodig, koppel cv zijdig de aanvoer aan de retour met in dit circuit een vulkraan, expansievat en overtortventiel
     
    • Like
    Waarderingen: Mn22
    Een foto kan helpen,
    goeie kans dat de overstort en het expansievat al zo aangesloten zitten dat de rest redelijk eenvoudig is.
     
    sommige systemen lozen restwarmte in het cv systeem volgens mij.
    alleen met een expansievat is het erg weinig water
     
    Status
    Niet open voor verdere reacties.

    Forum statistieken

    Onderwerpen
    157.925
    Berichten
    1.040.600
    Leden
    111.954
    Nieuwste lid
    Pietertje!
    Back