Kabels in centraaldoos proppen

Johan1975

  • #1
Bij het aanpassen van de elektra op een slaapkamer heb ik best wel moeten proppen om alle kabels met lasverbindingen in de centraal doos te krijgen.
Er zitten niet meer lasverbindingen in als wettelijk is toegestaan maar moest toch behoorlijk proppen om de deksel er op te kunnen schroeven.

De vraag is: is dit mogelijk gevaarlijk in verband met brandgevaar/oververhitting zoals bij een opgerolde haspel?

Ik zou natuurlijk ook de deksel er niet op kunnen schroeven maar de centraal doos zit in een verlaagd plafond en dan loop ik het risico dat er insecten in komen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
De draden netjes per kleur naar 1 kant van de lasdoos vouwen, zo net mogelijk achter of langs elkaar. Dan op gelijke lengte afknippen en strippen en lasklem erop. Dan de klem netjes de doos in vouwen en draden in een lichte knik omvouwen. En dat voor iedere kleur. Dan past het doorgaans prima.

Gevaar is er niet zo snel zo lang de verbindingen maar goed zijn.

Deksel altijd erop.
 

Johan1975

  • #3
Ok, bedankt voor de tip!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Hoeveel lasdoppen mogen er dan in een lasdoos?
 

PimKlus

  • #5
Kleinere lasklemmen zijn ook fijn in volle doos.
Zie op de foto 3 verschillende 5 polige lasklemmen

IMG_3878.jpeg
 

Johan1975

  • #6
@The headhunter.

Het gaat om een centraaldoos. Daar had ik onderstaand voor gevonden:

Volgens de NEN 1010 norm mogen er maximaal 8 geleiders (inclusief eventuele aftakkingen) in een centraaldoos worden aangesloten. Dit betekent dat er in principe 7 lasdoppen in de centraaldoos mogen worden geplaatst om de verbindingen tussen de geleiders te maken. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van lasdoppen in de centraaldoos tot een minimum beperkt moet worden en alleen mag worden gebruikt wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Een teveel aan lasdoppen in een centraaldoos kan de warmteontwikkeling verhogen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals brand.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dat klopt dus niet ,een voeding is al 3 geleiders, een doorkoppeling naar de volgende doos ook al 3 zou dus betekenen dat ik nog net 1 schakelaar erbij zou kunnen zetten.En waarom zijn er dan 8 voudige lasdoppen? Dan zit je op 24 geleiders.


Ook is de text beslist geen text uit de norm.
Algemene regel is zo min mogelijk lasdoppen gebruiken maar dat staat niet in de norm.

het enige dat er staat is dat een lasdoos gesloten moet zijn(dubbele isolatie), de rest is aan de fabrikant van de lasdoos.
 

Johan1975

  • #8
@Headhunter.

Bedankt voor de toelichting!

Ik zal maar niet meer afgaan op iets wat ik ergens op Internet gevonden heb.

Wat betreft lasdoppen had ik onderstaand ook ergens gelezen:
Belangrijk om te weten: er mogen slechts vijf draden onder één las mogen.

Als dit zo is is het inderdaad vreemd dat er veel grotere lasdoppen zijn.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Geen idee wat je precies gelezen hebt, maar misschien gaat die laatste tekst inderdaad wel over een lasdop:
68f12828-a4f4-498f-8cad-d5854b88b353_1501161052_6f6b56f8-f9d5-4e71-87f3-08b22559bacd.jpg


En niet over een lasklem:
00122541_0-jpg_2.jpg
 

Johan1975

  • #10
Ok, dat verklaard het. Ik heb zo'n lasdop nog nooit gezien.
Dacht dat een las dop en las klem hetzelfde was...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu